附录F 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法


F.0.1 交流系统中单芯电缆线路1回或2回的各相按通常配置排列情况下,在电缆金属套上任一点非直接接地处的正常感应电势值可按下式计算:
    式中:ES——感应电势(V);
              L——电缆金属套的电气通路上任一部位与其直接接地处的距离(km);
              ESO——单位长度的正常感应电势(V/km)。
F.0.2 ESO的表达式见表F.0.2。
表F.0.2 Eso的表达式
条文说明
    系原标准附录F。
    补充了表F.0.2ESO的表达式中第1行、第2行XS计算式