消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.10 大电流冲击适应性


    在图3电路条件下,按表2规定的主回路额定工作电流值施加对应的瞬态冲击电流,持续时间0.2s,间隔30s重复测试,共5次。试验期间,探测器应保持正常监视状态;试验后,探测器性能应符合5.2、5.3的要求。
表2 冲击电流条件
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载