6.20 振动(正弦)(运行)试验


6.20.1试验步骤
6.20.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
6.20.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环,观察并记录试样的工作状态。
6.20.1.3 检查试样外观及紧固部位,按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.20.2 试验设备
    试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的要求。