目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为第6章规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变可能影响产品性能;
c)产品停产1年以上,恢复生产;
d)发生重大质量事故;
e)质量监督部门依法提出要求。
7.2.3 检验结果按GB 12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
- 上一节:7.1 产品出厂检验
- 下一节:8 标志
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 基本功能
- 5.3 监控报警功能
- 5.4 通讯功能
- 5.5 主要部件性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 重复性
- 5.8 一致性
- 5.9 平衡性
- 5.10 大电流冲击适应性
- 5.11 绝缘电阻
- 5.12 泄漏电流
- 5.13 电气强度
- 5.14 电磁兼容性
- 5.15 电压波动
- 5.16 机械环境耐受性
- 5.17 气候环境耐受性
- 5.18 使用说明书
- 6 试验
- 6.1 试验纲要
- 6.2 基本功能试验
- 6.3 监控报警功能试验
- 6.4 通讯功能试验
- 6.5 重复性试验
- 6.6 一致性试验
- 6.7 平衡性试验
- 6.7 平衡性试验
- 6.8 大电流冲击适应性试验
- 6.9 绝缘电阻试验
- 6.10 泄漏电流试验
- 6.11 电气强度试验
- 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰试验。
- 6.14 静电放电抗扰度试验
- 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.19 电压波动试验
- 6.18 工频磁场抗扰度试验
- 6.20 振动(正弦)(运行)试验
- 6.21 碰撞试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 附录A(规范性附录)剩余电流互感器
- A.1 绝缘要求
- A.2 温升限值
- A.3 准确度等级要求
- A.4 上限温度和下限温度影响要求
- A.5 标注
-
笔记需登录后才能查看哦~