6.14 静电放电抗扰度试验


6.14.1试验步骤
6.14.1.1将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.14.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表3所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
6.14.1.3按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.14.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.2的要求。