6.8 大电流冲击适应性试验


    将试样按图3所示与试验设备连接,按表2规定的主回路额定工作电流值施加相应的瞬态冲击电流,持续时间0.2s,间隔30s重复测试,共5次。测试结束后立即按6.2、6.3规定的方法对试样进行性能试验。
图3 大电流冲击适应性试验 

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014