6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
6.17.1 试验步骤
6.17.1.1 将试样按GB/T 17626.11的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.17.1.2 使主电压下滑至40%,持续500ms,重复进行10次,每次试验之间的时间间隔至少为10s;再使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次,每次试验之间的时间间隔至少为10s,观察并记录试样的工作状态。
6.17.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.17.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.11的要求。
- 上一节:6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:6.19 电压波动试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 基本功能
- 5.3 监控报警功能
- 5.4 通讯功能
- 5.5 主要部件性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 重复性
- 5.8 一致性
- 5.9 平衡性
- 5.10 大电流冲击适应性
- 5.11 绝缘电阻
- 5.12 泄漏电流
- 5.13 电气强度
- 5.14 电磁兼容性
- 5.15 电压波动
- 5.16 机械环境耐受性
- 5.17 气候环境耐受性
- 5.18 使用说明书
- 6 试验
- 6.1 试验纲要
- 6.2 基本功能试验
- 6.3 监控报警功能试验
- 6.4 通讯功能试验
- 6.5 重复性试验
- 6.6 一致性试验
- 6.7 平衡性试验
- 6.7 平衡性试验
- 6.8 大电流冲击适应性试验
- 6.9 绝缘电阻试验
- 6.10 泄漏电流试验
- 6.11 电气强度试验
- 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰试验。
- 6.14 静电放电抗扰度试验
- 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.19 电压波动试验
- 6.18 工频磁场抗扰度试验
- 6.20 振动(正弦)(运行)试验
- 6.21 碰撞试验
- 6.22 低温(运行)试验
- 6.23 恒定湿热(运行)试验
- 7 检验规则
- 7.1 产品出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 附录A(规范性附录)剩余电流互感器
- A.1 绝缘要求
- A.2 温升限值
- A.3 准确度等级要求
- A.4 上限温度和下限温度影响要求
- A.5 标注
-
笔记需登录后才能查看哦~