3.6 其他材料
3.6.1 民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂,氨的释放量不应大于0.10%,测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588的有关规定。
3.6.2 能释放甲醛的混凝土外加剂,其游离甲醛含量不应大于500mg/kg,测定方法应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的有关规定。
3.6.3 民用建筑工程中使用的粘合木结构材料,游离甲醛释放量不应大于0.12mg/m³ ,其测定方法应符合本规范附录B的有关规定。
3.6.4 民用建筑工程室内装修时,所使用的壁布、帷幕等游离甲醛释放量不应大于0.12mg/m³,其测定方法应符合本规范附录B的有关规定。
3.6.5 民用建筑工程室内用壁纸中甲醛含量不应大于120mg/kg,测定方法应符合现行国家标准《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB 18585的有关规定。
3.6.6 民用建筑工程室内用聚氯乙烯卷材地板中挥发物含量测定方法应符合现行国家标准《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586的规定,其限量应符合表3.6.6的有关规定。
3.6.7 民用建筑工程室内用地毯、地毯衬垫中总挥发性有机化合物和游离甲醛的释放量测定方法应符合本规范附录B的规定,其限量应符合表3.6.7的有关规定。
3.6.1 本条为强制性条文,必须严格执行。混凝土外加剂中的防冻剂采用能挥发氨气的氨水、尿素、硝铵等后,建筑物内氨气严重污染的情况将会发生,有关部门已规定不允许使用这类防冻剂。但同样可能释放出氨气的织物和木材用阻燃剂却未引起大家的足够重视,随着室内建筑装修防火水平的提高,有必要预防可能出现的室内阻燃剂挥发氨气造成的污染。
3.6.2 在市场调查中发现,许多混凝土外加剂(减水剂)的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物,若合成工艺控制不当,产品很容易大量释放甲醛,造成室内空气中甲醛的污染。因此,能释放甲醛的混凝土外加剂(减水剂)应对其游离甲醛含量进行控制。
3.6.3 粘合木结构所采用的胶粘剂可能会释放出甲醛,游离甲醛释放量不应大于0.12mg/m³;,其测定方法应按本规范附录B环境测试舱法进行测定。
3.6.4 壁布、帷幕等经粘合、定形、阻燃处理后,可能会释放出甲醛,游离甲醛释放量不应大于0.12mg/m³,其测定方法应按本规范附录B环境测试舱法进行测定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 无机非金属建筑主体材料和装修材料
- 3.2 人造木板及饰面人造木板
- 3.3 涂料
- 3.4 胶 粘 剂
- 3.5 水性处理剂
- 3.6 其他材料
- 4 工程勘察设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程地点土壤中氡浓度调查及防氡
- 4.3 材料选择
- 5 工程施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料进场检验
- 5.3 施工要求
- 6 验收
- 附录A 材料表面氡析出率测定
- A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
- A.2 活性炭盒法测定建筑材料表面氡析出率
- 附录B 环境测试舱法测定材料中游离甲醛释放量
- 附录C 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)、苯系物含量测定
- C.1 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)含量测定
- C.2 溶剂型涂料中苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定
- C.3 溶剂型胶粘剂中苯、甲苯+二甲苯含量测定
- 附录D 新建住宅建筑设计与施工中氡控制要求
- 附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定
- E.1 土壤中氡浓度测定
- E.2 土壤表面氡析出率测定
- E.3 城市区域性土壤氡水平调查方法
- 附录F 室内空气中苯的测定
- 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~