E.2 土壤表面氡析出率测定


E.2.1 土壤表面氡析出率测量所需仪器设备应包括取样设备、测量设备。取样设备的形状应为盆状,工作原理分为被动收集型和主动抽气采集型两种。现场测量设备应满足以下工作条件要求:
    1 工作温度范围应为:-10℃~40℃;
    2 相对湿度不应大于90%;
    3 不确定度不应大于20%;
    4 探测下限不应大于0.01Bq/(㎡·s)。
E.2.2 测量步骤应符合下列规定:
    1 按照“E.1土壤中氡浓度测定”的要求,首先在建筑场地按20m×20m网格布点,网格点交叉处进行土壤氡析出率测量。
    2 测量时,需清扫采样点地面,去除腐殖质、杂草及石块,把取样器扣在平整后的地面上,并用泥土对取样器周围进行密封,防止漏气,准备就绪后,开始测量并开始计时(t)。
    3 土壤表面氡析出率测量过程中,应注意控制下列几个环节:
    1)使用聚集罩时,罩口与介质表面的接缝处应当封堵,避免罩内氡向外扩散(一般情况下,可在罩沿周边培一圈泥土,即可满足要求)。对于从罩内抽取空气测量的仪器类型来说,必须更加注意。
    2)被测介质表面应平整,保证各个测量点过程中罩内空间的体积不出现明显变化。
    3)测量的聚集时间等参数应与仪器测量灵敏度相适应,以保证足够的测量准确度。
    4)测量应在无风或微风条件下进行。
E.2.3 被测地面的氡析出率应按下式进行计算:
 氡析出率公式
    式中:R——土壤表面氡析出率[Bq/(㎡·s)]
               Nt——t时刻测得的罩内氡浓度(Bq/m³ );
               S——聚集罩所罩住的介质表面的面积(㎡);
               V——聚集罩所罩住的罩内容积(m³);
               T——测量经历的时间(s)。
 