附录B 环境测试舱法测定材料中游离甲醛释放量


B.0.1 环境测试舱的容积应为1m³~40m³。
B.0.2 环境测试舱的内壁材料应采用不锈钢、玻璃等惰性材料建造。
B.0.3 环境测试舱的运行条件应符合下列规定:
    1 温度:23℃±1℃;
    2 相对湿度:45%±5%; 
    3 空气交换率:(1±0.05)次/h;
    4 被测样品表面附近空气流速:0.1m/s~0.3m/s;
    5 人造木板、粘合木结构材料、壁布、帷幕的表面积与环境测试舱容积之比应为1:1,地毯、地毯衬垫的面积与环境测试舱容积之比应为0.4:1;
    6 测定材料的TVOC和游离甲醛释放量前,环境测试舱内洁净空气中TVOC含量不应大于0.01mg/m³、游离甲醛含量不应大于0.01mg/m³。
B.0.4 测试应符合下列规定:
    1 测定饰面人造木板时,用于测试的板材均应用不含甲醛的胶带进行边沿密封处理;
    2 人造木板、粘合木结构材料、壁布、帷幕应垂直放在环境测试舱内的中心位置,材料之间距离不应小于200mm,并与气流方向平行; 
    3 地毯、地毯衬垫应正面向上平铺在环境测试舱底,使空气气流均匀地从试样表面通过;
    4 环境测试舱法测试人造木板或粘合木结构材料的游离甲醛释放量,应每天测试1次。当连续2d测试浓度下降不大于5%时,可认为达到了平衡状态。以最后2次测试值的平均值作为材料游离甲醛释放量测定值;如果测试28d仍然达不到平衡状态,可结束测试,以第28d的测试结果作为游离甲醛释放量测定值;
    5 环境测试舱法测试地毯、地毯衬垫、壁布、帷幕的TVOC或游离甲醛释放量,试样在试验条件下,在测试舱内持续放置时间应为24h。
B.0.5 环境测试舱内的气体取样分析时,应将气体抽样系统与环境测试舱的气体出口相连后再进行采样。
B.0.6 材料中TVOC释放量测定的采样体积应为10L,测试方法应符合本规范附录G的规定,同时应扣除环境测试舱的本底值。
B.0.7 材料中游离甲醛释放量测定的采样体积应为10L~20L,测试方法应符合现行国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T 18204.26中酚试剂分光光度法的规定,同时应扣除环境测试舱的本底值。
B.0.8 地毯、地毯衬垫的TVOC或游离甲醛释放量应按下式进行计算:
EF=Cs(N/L)         (B.0.8)
    式中:EF——舱释放量[mg/(m2.h)];
              Cs——舱浓度(mg/m³);
              N——舱空气交换率(h-1);
              L——材料/舱负荷比(m2/m³)。
条文说明
    环境测试舱法测试板材游离甲醛释放量,舱容积可以有大有小。从理论上讲,容积小于1mm³的测试舱也可以使用,但考虑到测试舱进行测试的具体条件,即小舱使用的板材量太少,代表性差,所以,本规范附录B中规定的舱容积应为1m³~40m³,最好使用大舱。欧盟国家称12m³以上容积的舱为大舱,美国称5m³以上为大舱。
    正常情况下,板材释放游离甲醛的数量随时间呈指数衰减趋势,开始时释放量较大,后逐渐减少。因此,理论上讲,在有限的测试时间内,板材中的游离甲醛不可能达到平衡释放。实际上,从工程实践角度看,相邻几天内甲醛释放量相差不大时,即可认为已进入平衡释放状态。这样做,对室内环境污染评价影响不大。这就是文中所规定的,在任意连续2d测试时间内,浓度下降不大于5%时,可认为达到了平衡状态。
    如果测试进行28d仍然达不到平衡,继续测试下去所用的时间太长,因此,不必继续进行测试,此时,严格来讲,可通过公式计算确定甲醛平衡释放量。在欧盟标准中,列出了所使用的计算公式C=A/(1+BtD),式中,A、B、D均为正的常数。C是实测值,不同板材的A值不同。经验表明,B值取0.1,D值取回0.5,较为合适,这样取值后,给A值带来的误差在20%以内。虽然做此简化,计算甲醛平衡释放浓度值仍然比较麻烦,因为要使用最小二乘法进行反复计算。因此,为进一步简化起见,在本规范附录B中,未再提出进行公式计算的要求,仅以第28d的测试结果作为最后的平衡测试值。