5.2 材料进场检验
5.2.1 民用建筑工程中,建筑主体采用的无机非金属材料和建筑装修采用的花岗岩、瓷质砖、磷石膏制品必须有放射性指标检测报告,并应符合本规范第3章、第4章要求。
5.2.2 民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标的抽查复验。
5.2.3 民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.4 民用建筑工程室内装修中采用的人造木板或饰面人造板面积大于500㎡时,应对不同产品、不同批次材料的游离甲含量或游离甲醛释放量分别进行抽查复验。
5.2.5 民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的有关规定。
5.2.6 建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时,必须将材料送有资格的检测机构进行检验,检验合格后方可使用。
5.2.1 条为强制性条文,必须严格执行。为保证民用建筑工程的室内环境质量,本条要求工程中所采用的建筑主体无机非金属材料放射性限量要求按照本规范3.1.1条规定执行,且必须有放射性指标检测报告;十多年来,国家有关部门曾对无机非金属装修材料多次抽样检测,发现花岗岩石材、瓷质砖、磷石膏制品等放射性超标情况严重。为此,将花岗岩、瓷质砖、磷石膏制品装修材料列入须进行放射性指标复验的材料,放射性限量按照本规范3.1.2条规定执行,且必须有放射性指标检测报告,同时应符合本规范第4.3节的规定。
5.2.2 目前,从全国调查的情况看,天然花岗岩石材和瓷质砖的放射性含量较高,并且不同产地、不同花色的产品放射性含量各不相同,因此,民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材和瓷质砖,应对放射性指标加强监督,当同种材料使用总面积大于200㎡应进行复检抽查。
5.2.3、2.4 第5.2.3条为强制性条文,必须严格执行。每种人造木板及饰面人造木板均应有能代表该批产品甲醛释放量的检验报告。当同种板材使用总面积大于500㎡时,应进行复检抽查。具体复检用样品数量,由检测方法的需要决定。不同的方法需不同的用量,具体数量可从各种检测方法得知。
5.2.5、5.2.6 此两条均为强制性条文,必须严格执行。建筑材料或装修材料的环境检验报告中项目不全或有疑问时,应送有资质的检测机构进行检验,检验合格后方可使用。这是不言而喻的。至于材料进场复验;因带有仲裁性质,应由有一定资质、有能力承担的检测单位承担此项任务。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 无机非金属建筑主体材料和装修材料
- 3.2 人造木板及饰面人造木板
- 3.3 涂料
- 3.4 胶 粘 剂
- 3.5 水性处理剂
- 3.6 其他材料
- 4 工程勘察设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程地点土壤中氡浓度调查及防氡
- 4.3 材料选择
- 5 工程施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料进场检验
- 5.3 施工要求
- 6 验收
- 附录A 材料表面氡析出率测定
- A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
- A.2 活性炭盒法测定建筑材料表面氡析出率
- 附录B 环境测试舱法测定材料中游离甲醛释放量
- 附录C 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)、苯系物含量测定
- C.1 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)含量测定
- C.2 溶剂型涂料中苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定
- C.3 溶剂型胶粘剂中苯、甲苯+二甲苯含量测定
- 附录D 新建住宅建筑设计与施工中氡控制要求
- 附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定
- E.1 土壤中氡浓度测定
- E.2 土壤表面氡析出率测定
- E.3 城市区域性土壤氡水平调查方法
- 附录F 室内空气中苯的测定
- 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~