C.2 溶剂型涂料中苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定
C.2.1 仪器及设备应包括:
1 带有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪;
2 长度30m~50m、内径0.32mm或0.53mm石英柱、内涂覆二甲基聚硅氧烷、膜厚1μm~5μm的毛细管柱;柱操作条件为程序升温,初始温度为50℃,保持10min,升温速率10℃/min~20℃/min,温度升至250℃,保持2min;
3 容积为10mL、20mL或60mL的顶空瓶;
4 恒温箱;
5 1μL、10μL、1mL注射器若干个。
C.2.2 试剂及材料应包括:
1 含苯为20.0mg/mL的标准溶液,以及浓度均为500.00mg/mL的甲苯、二甲苯、乙苯(单组分)标准溶液;
2 20mm×70mm的定量滤纸条;
3 载气为氮气(纯度不应小于99.99%)。
C.2.3 样品测定应包括下列步骤:
1 标准系列制备:取5只顶空瓶,将滤纸条放人顶空瓶后密封;用微量注射器准确吸取适量的标准溶液,注射在瓶内的滤纸条上,使苯的含量分别为0.300mg、0.600mg、0.900mg、1.200mg、1.800mg;使甲苯、二甲苯、乙苯(单组分)的含量均分别为2.00mg、5.00mg、10.00mg、25.00mg、50.00mg。
2 样品制备:取装有滤纸条的顶空瓶称重,精确到0.0001g,应将样品(约0.2g)涂在滤纸条上,密封后称重,精确到0.0001g,两次称重的差值为样品质量。
3 将上述标准品系列及样品,置于40℃恒温箱中平衡4h,并取0.20mL顶空气作气相色谱分析,记录峰面积。
4 应以峰面积为纵坐标,分别以苯、甲苯、二甲苯、乙苯质量为横坐标,绘制标准曲线图。
5 应从标准曲线上查得样品中苯、甲苯、二甲苯、乙苯的质量。
C.2.4 计算方法应符合下列规定:
1 样品中苯的质量分数应按下式计算:
式中:C1——样品中苯的质量分数(%);
m1——被测样品中苯的质量(g);
W——样品的质量(g)。
2 样品中甲苯+二甲苯+乙苯的质量分数应按下式计算:
式中:C2——样品中甲苯+二甲苯+乙苯的质量分数(%);
m2——被测样品中甲苯的质量(g);
m3——被测样品中二甲苯的质量(g);
m4——被测样品中乙苯的质量(g);
溶剂型涂料中苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定采用顶空气相色谱法,此法样品前处理简便易行。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 无机非金属建筑主体材料和装修材料
- 3.2 人造木板及饰面人造木板
- 3.3 涂料
- 3.4 胶 粘 剂
- 3.5 水性处理剂
- 3.6 其他材料
- 4 工程勘察设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工程地点土壤中氡浓度调查及防氡
- 4.3 材料选择
- 5 工程施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料进场检验
- 5.3 施工要求
- 6 验收
- 附录A 材料表面氡析出率测定
- A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
- A.2 活性炭盒法测定建筑材料表面氡析出率
- 附录B 环境测试舱法测定材料中游离甲醛释放量
- 附录C 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)、苯系物含量测定
- C.1 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物(VOC)含量测定
- C.2 溶剂型涂料中苯、甲苯+二甲苯+乙苯含量测定
- C.3 溶剂型胶粘剂中苯、甲苯+二甲苯含量测定
- 附录D 新建住宅建筑设计与施工中氡控制要求
- 附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定
- E.1 土壤中氡浓度测定
- E.2 土壤表面氡析出率测定
- E.3 城市区域性土壤氡水平调查方法
- 附录F 室内空气中苯的测定
- 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~