2.2 符号
2.2.1 流量、流速:
qb——水泵出流量;
qbc——补充水水量;
qg——计算管段的给水设计秒流量;
qgo——同类型的一个卫生器具给水额定流量;
qgz——单位轮廓面积集热器对应的工质流量;
qh——卫生器具热水的小时用水定额;
qj——设计暴雨强度;
qL——最高日的用水定额;
qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量;
qmr——平均日热水用水定额;
qn——每人每日计算污泥量;
qo——饮水水嘴额定流量;
qp——排水流量;
qpo——同一类型的一个卫生器具排水流量;
qr——热水用水定额;
qrh——设计小时热水量;
qrjd——集热器单位轮廓面积平均每日产热水量;
qw——每人每日计算污水量;
qx——循环流量;
qxh——循环水泵流量;
qy——设计雨水流量;
qyL——溢流量;
qz——冷却塔蒸发损失水量;
v——管道内的平均水流速度。
2.2.2 水压、水头损失:
Hb——循环水泵扬程;
Hxr——第一循环管的自然压力值;
he——集热系统循环流量通过集热水加热器的阻力损失;
he1——循环流量通过热泵冷凝器、快速水加热器的阻力损失;
hf——附加压力;
hj——集热系统循环流量通过集热器的阻力损失;
hjx——集热系统循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力损失;
hp——循环流量通过配水管网的水头损失;
hx——循环流量通过回水管网的水头损失;
hxh——循环流量通过循环管道的沿程与局部阻力损失;
hz——集热器顶与贮热水箱最低水位之间的几何高差;
△h——热水锅炉或水加热器中心与贮热水罐中心的标高差;
I——水力坡度;
i——管道单位长度的水头损失;
P——压力;
P1——膨胀罐处管内水压力;
P2——膨胀罐处管内最大允许压力;
R——水力半径。
2.2.3 几何特征:
A——设计充满度时的过水断面;
Aj——集热器总面积;
Ajj——间接太阳能热水系统集热器总面积;
Ajz——直接太阳能热水系统集热器总面积;
byL——溢流孔宽度;
DyL——漏斗喇叭口直径;
dj——管道计算内径;
dyL——溢流管内径;
Fjr——水加热器的加热面积;
Fw——汇水面积;
H1——热水锅炉、水加热器底部至高位冷水箱面的高度;
h1——膨胀管高出高位冷水箱最高水位的垂直高度;
hy1——溢流水位高度;
hy2——天沟水位至管中心淹没高度;
hy3——喇叭口上边缘溢流水位深度;
V——容积;
V1——高温贮热水箱总容积;
V2——低温供热水箱总容积;
V3——贮热、供热合一的低温热水箱总容积;
V4——热媒水贮热水箱总容积;
Ve——膨胀罐的总容积;
Vn——化粪池污泥部分容积;
Vq——气压水罐总容积;
Vq1——气压水罐水容积;
Vq2——气压水罐的调节容积;
Vr——总贮热容积;
Vrx——集热水加热器或集热水箱(罐)有效容积;
Vrx1——集热水箱有效容积;
Vrx2——分户容积式热水器的有效容积;
Vs——系统内热水水总容积;
Vw——化粪池污水部分容积。
2.2.4 计算系数:
bf——化粪池实际使用人数占总人数的百分数;
bg——卫生器具同时给水百分数;
bj——集热器面积补偿系数;
bn——浓缩后污泥含水率;
bp——卫生器具同时排水百分数;
bx——新鲜污泥含水率;
Ch——海澄-威廉系数;
Cr——热水供应系数的热损失系数;
ƒ——太阳能保证率;
g——重力加速度;
K——传热系数;
Kh——小时变化系数;
Kx——相应循环措施的附加系数;
k1——用水均匀性的安全系数;
k2——水温差因素的附加系数;
Ms——污泥发酵后体积缩减系数;
Nn——浓缩倍数;
n——管道粗糙系数;
U——卫生器具给水当量的同时出流概率;
UL——集热器热损失系数;
Uo——最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率;
——给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率;
Ψ——径流系数;
α——根据建筑物用途而定的系数;
α1——水嘴同时使用经验系数;
αa——气压水罐的调节容积安全系数;
αb——气压水罐工作压力比;
αc——对应Uo的系数;
β——气压水罐的容积系数;
σ——溢流水流断面面积与天沟断面面积之比;
ε——水垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数;
η——有效贮热容积系数;
η1——集热系统的热损失;
ηj——集热器总面积的年平均集热效率。
2.2.5 热量、温度、比重和时间:
C——水的比热;
Jt——集热器总面积的年平均日太阳辐照量;
Qg——设计小时供热量;
Qh——设计小时耗热量;
Qmd——平均日耗热量;
Qrh——设计小时热水量;
Qs——配水管道的热损失;
T——用水时数;
T1——设计小时耗热量持续时间;
T2——高温热水贮水时间;
T3——低温热水贮水时间;
T4——低谷电加热的时间;
T5——热泵机组设计工作时间;
t——降雨历时;
t1——地面集流时间;
t2——管渠内雨水流行时间;
tc——被加热水初温;
th——贮水温度;
tl——冷水温度;
tmc——热媒初温;
tmz——热媒终温;
tn——污泥清掏周期;
tr——热水温度;
tr1——使用温度;
tr2——设计热水温度;
tw——污水在化粪池中停留时间;
tz——被加热水终温;
tmL——年平均冷水温度;
△t——快速水加热器两侧的热媒进水、出水温差或热水进水、出水温差;
△tj——热媒与被加热水的计算温度差;
△tmm——热媒供回水平均温度差;
△tmax——热媒与被加热水在水加热器一端的最大温度差;
△tmin——热媒与被加热水在水加热器一端的最小温度差;
△ts——配水管道的热水温度差;
ρf——加热前加热贮热设备内的水的密度;
ρl——冷水密度;
ρr——热水密度。
2.2.6 其他:
b1——同日使用率;
M——电能转为热能的效率;
m——用水计算单位数;
m1——分散供热用户的个数;
mf——化粪池服务总人数;
N——电热水机组功率;
NG——每户设置的卫生器具给水当量数;
Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;
NP——计算管段的卫生器具排水当量总数;
no——同类型卫生器具数;
n1——饮水水嘴数量;
nq——水泵启动次数。
qb——水泵出流量;
qbc——补充水水量;
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 给水
- 3.1 一般规定
- 3.2 用水定额和水压
- 3.3 水质和防水质污染
- 3.4 系统选择
- 3.5 管材、附件和水表
- 3.6 管道布置和敷设
- 3.7 设计流量和管道水力计算
- 3.8 水箱、贮水池
- 3.9 增压设备、泵房
- 3.10 游泳池与水上游乐池
- 3.11 循环冷却水及冷却塔
- 3.12 水景
- 3.13 小区室外给水
- 4 生活排水
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选择
- 4.3 卫生器具、地漏及存水弯
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 排水管道水力计算
- 4.6 管材、配件
- 4.7 通气管
- 4.8 污水泵和集水池
- 4.9 小型污水处理
- 4.10 小区生活排水
- 5 雨水
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑雨水
- 5.3 小区雨水
- 6 热水及饮水供应
- 6.1 一般规定
- 6.2 用水定额、水温和水质
- 6.3 热水供应系统选择
- 6.4 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算
- 6.5 水的加热和贮存
- 6.6 太阳能、热泵热水供应系统
- 6.7 管网计算
- 6.8 管材、附件和管道敷设
- 6.9 饮水供应
- 附录A 回流污染的危害程度及防回流设施选择
- 附录B 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算式αc系数取值
- 附录C 给水管段设计秒流量计算
- 附录D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度
- 附录E 小区地下管线(构筑物)间最小净距
- 附录F 屋面溢流设施泄流量计算
- 附录G 重力流系统立管的最大设计排水流量
- 附录H 我国的太阳能资源分区及其特征
- 附录J 饮用水嘴同时使用数量计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-