附录F 屋面溢流设施泄流量计算


F.0.1 金属天沟溢流孔溢流量可按下式计算:
金属天沟溢流孔溢流量
    式中:qyL——溢流量(L/s);
              byL——溢流孔宽度(m);
              400——流量系数;
              hy1——溢流水位高度(m);
              g——重力加速度(m/s2)。
F.0.2 墙体方孔溢流量可按下列公式计算:
    1 当溢流水位hy1>100mm时,按下式计算:
墙体方孔溢流量
    2 当溢流水位hy1≤100mm时,按下式计算:
墙体方孔溢流量
    式中:σ——溢流水流断面面积与天沟断面面积之比,即σ=ω/Ω;ω为溢流水流断面面积(㎡);Ω为天沟断面面积(㎡)。
F.0.3 墙体圆管溢流量可按下式计算:
墙体圆管溢流量
    式中:dyL——溢流管内径(m);
              hy2——天沟水位至管中心淹没高度(m)。
    注:式(F.0.3)只有在淹没流时才成立。
F.0.4 漏斗形管式溢流量可按下式计算:
漏斗形管式溢流量
    式中:DyL——漏斗喇叭口直径(m);
              hy3——喇叭口上边缘溢流水位深度(m)。
F.0.5 直管式溢流量可按本标准式(F.0.4)计算,其中DyL=dyL,为直管式溢流管内径。