目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.5 排水管道水力计算
4.5.1 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按表4.5.1确定。
式中:qp——计算管段排水设计秒流量(L/s);
Np——计算管段的卫生器具排水当量总数;
α——根据建筑物用途而定的系数,按表4.5.2确定;
qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。


注:家用洗衣机下排水软管直径为30mm,上排水软管内径为19mm。
4.5.2 住宅、宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运中心、航站楼、会展中心、中小学教学楼、食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

Np——计算管段的卫生器具排水当量总数;
α——根据建筑物用途而定的系数,按表4.5.2确定;
qmax——计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)。

当计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
4.5.3 宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场(馆)等建筑的生活排水管道设计秒流量,应按下式计算:

式中:qpo ——同类型的一个卫生器具排水流量(L/s);
no ——同类型卫生器具数;
bp——卫生器具的同时排水百分数,按本标准第3.7.8条的规定采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按12%计算。
no ——同类型卫生器具数;
bp——卫生器具的同时排水百分数,按本标准第3.7.8条的规定采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按12%计算。
当计算值小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算。
4.5.4 排水横管的水力计算,应按下列公式计算:

式中:A——管道在设计充满度的过水断面(m²);
ν——速度(m/s);
R——水力半径(m);
I——水力坡度,采用排水管的坡度;
n——管渠粗糙系数,塑料管取0.009、铸铁管取0.013、钢管取0.012。
ν——速度(m/s);
R——水力半径(m);
I——水力坡度,采用排水管的坡度;
n——管渠粗糙系数,塑料管取0.009、铸铁管取0.013、钢管取0.012。
4.5.5 建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度,宜按表4.5.5确定。节水型大便器的横支管应按表4.5.5中通用坡度确定。

4.5.6 建筑排水塑料横管的坡度、设计充满度应符合下列规定:
1 排水横支管的标准坡度应为0.026,最大设计充满度应为0.5;
2 排水横干管的最小坡度、通用坡度和最大设计充满度应按表4.5.6确定。

4.5.7 生活排水立管的最大设计排水能力,应符合下列规定:
1 生活排水系统立管当采用建筑排水光壁管管材和管件时,应按表4.5.7确定。

2 生活排水系统立管当采用特殊单立管管材及配件时,应根据现行行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T245所规定的瞬间流量法进行测试,并应以±400Pa为判定标准确定。
3 当在50m及以下测试塔测试时,除苏维脱排水单立管外其他特殊单立管应用于排水层数在15层及15层以上时,其立管最大设计排水能力的测试值应乘以系数0.9。
4.5.8 大便器排水管最小管径不得小于100mm。
4.5.9 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
4.5.10 多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75mm。
4.5.11 单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
4.5.12 下列场所设置排水横管时,管径的确定应符合下列规定:
1 当公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级,且干管管径不得小于100mm,支管管径不得小于75mm;
2 医疗机构污物洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径不得小于75mm;
3 小便槽或连接3个及3个以上的小便器,其污水支管管径不宜小于75mm;
4 公共浴池的泄水管不宜小于100mm。
条文说明
4.5.7 本条对生活排水立管的最大设计排水能力作了规定。
1 生活排水立管的最大设计排水能力表中数据系根据万科试验塔,采用塑料和铸铁直壁管材和管件,按立管垂直状态下采用瞬间流测试方法,取得立管允许压力波动不大于±400Pa的数据基础上编制而成。其中伸顶通气dn75管径的排水能力考虑工程实际运行情况适当进行调整而成,自循环通气立管排水能力按同济测试平台数据确定。
设有通气管道系统的dn125立管排水系统测试其通水能力小于相对应的dn110立管排水系统的通水能力,且dn125管材及配件市场供应短缺,表4.5.7中dn125规格空缺。当设有通气管道系统的dn110立管排水系统超出表4.5.7规定值时,可增设排水立管或设置器具通气管。
设有副通气立管的排水立管系统,其最大设计排水能力可参照仅设伸顶通气的排水立管系统通水能力。
2 本款系针对特殊配件单立管如苏维脱、旋流器、加强型旋流器等。由于制造商产品品种繁多又无统一产品标准,管道与配件组成系统层出不穷。经初步测试,其通水能力差异很大,为此规定用于工程设计特殊配件单立管产品必须通过测试确定其最大通水能力。
瞬间流测试方法符合我国民众用水习惯和生活排水管道实际运行工况。通过瞬间流对不同卫生器具水封影响的试验研究表明±400Pa为判定标准,卫生器具水封损失值均不大于25mm。
测试机构应为具备政府行政部门认可检测资质的第三方公益机构、省部级重点实验室、科研院所,以保证公正公平、科学合理。
3 测试成果显示苏维脱内的通气缝隙具有平衡气压功能,故其通水能力不受排水立管高度影响,而其他特殊配件单立管最大设计排水能力与排水立管高度有关,确定安全系数0.9。
在超高层测试塔测试值已反映了立管高度对排水能力的影响,所以无须再乘以安全系数0.9。
4.5.11 根据我国同济大学留学生楼消防扶梯测试平台和东莞万科测试平台对排水立管装置进行瞬间流排水测试显示,立管底部没有明显水跃现象,排出管放大管径后对底部正压改善甚微。盲目放大排出管的管径适得其反,减小管道内水流充满度,达不到自清流速,污物易淤积而造成堵塞。工程也有反馈排出管放大后堵塞的事故信息,因此,排出管宜与立管同径。
- 上一节:4.4 管道布置和敷设
- 下一节:4.6 管材、配件
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 给水
- 3.1 一般规定
- 3.2 用水定额和水压
- 3.3 水质和防水质污染
- 3.4 系统选择
- 3.5 管材、附件和水表
- 3.6 管道布置和敷设
- 3.7 设计流量和管道水力计算
- 3.8 水箱、贮水池
- 3.9 增压设备、泵房
- 3.10 游泳池与水上游乐池
- 3.11 循环冷却水及冷却塔
- 3.12 水景
- 3.13 小区室外给水
- 4 生活排水
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选择
- 4.3 卫生器具、地漏及存水弯
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 排水管道水力计算
- 4.6 管材、配件
- 4.7 通气管
- 4.8 污水泵和集水池
- 4.9 小型污水处理
- 4.10 小区生活排水
- 5 雨水
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑雨水
- 5.3 小区雨水
- 6 热水及饮水供应
- 6.1 一般规定
- 6.2 用水定额、水温和水质
- 6.3 热水供应系统选择
- 6.4 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算
- 6.5 水的加热和贮存
- 6.6 太阳能、热泵热水供应系统
- 6.7 管网计算
- 6.8 管材、附件和管道敷设
- 6.9 饮水供应
- 附录A 回流污染的危害程度及防回流设施选择
- 附录B 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算式αc系数取值
- 附录C 给水管段设计秒流量计算
- 附录D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度
- 附录E 小区地下管线(构筑物)间最小净距
- 附录F 屋面溢流设施泄流量计算
- 附录G 重力流系统立管的最大设计排水流量
- 附录H 我国的太阳能资源分区及其特征
- 附录J 饮用水嘴同时使用数量计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~