目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 小区雨水
5.3.1 小区雨水排放应遵循源头减排的原则,宜利用地形高程采取有组织地表排水方式。
5.3.2 小区雨水排水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流进入市政雨水管渠。
5.3.3 小区必须设雨水管网时,雨水口的布置应根据地形、土质特征、建筑物位置设置。下列部位宜布置雨水口:
1 道路交汇处和路面最低点;
2 地下坡道入口处。
5.3.4 下列场所宜设置排水沟:
1 室外广场、停车场、下沉式广场;
2 道路坡度改变处;
3 水景池周边、超高层建筑周边;
4 采用管道敷设时覆土深度不能满足要求的区域;
5 有条件时宜采用成品线性排水沟;
6 土壤等具备入渗条件时宜采用渗水沟等。
5.3.5 小区雨水管道布置应符合下列规定:
1 宜沿道路和建筑物的周边平行布置,且在人行道、车行道下或绿化带下;
2 雨水管道与其他管道及乔木之间最小净距,应符合本标准附录E的规定;
3 管道与道路交叉时,宜垂直于道路中心线;
4 干管应靠近主要排水建筑物,并应布置在连接支管较多的路边侧。
5.3.6 小区雨水管道最小埋地敷设深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列规定:
1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2 当冬季管道内不会贮留水时,雨水管道可埋设在冰冻层内。
5.3.7 雨水检查井设置应符合下列规定:
1 雨水管、雨水沟管径、坡度、流向改变时,应设雨水检查井连接;
2 雨水管在检查井连接,除有水流跌落差以外,宜采取管顶平接;
3 连接处的水流转角不得小于90°;当雨水管管径小于或等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制;
4 小区排出管与市政管道连接时,小区排出管管顶标高不得低于市政管道的管顶标高;
5 雨水管道向景观水体、河道排水时,管内水位不宜低于水体的设计水位。
5.3.8 雨水检查井的最大间距可按表5.3.8确定。
注:括号内是埋地塑料管内径系列管径。
5.3.9 小区雨水排水系统宜选用埋地塑料管和塑料雨水排水检查井。
5.3.10 小区雨水管道设计雨水量和设计降雨强度应按本标准第5.2.1条、第5.2.2条确定。
5.3.11 小区雨水管道设计降雨历时应按式(5.3.11)计算:
式中:t——降雨历时(min);
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,可选用5min~10min;
t2——排水管内雨水流行时间(min)。
5.3.12 小区雨水排水管道的排水设计重现期应根据汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定,各种汇水区域的设计重现期不宜小于表5.3.12中的规定值。
注:下沉式广场设计重现期应由广场的构造、重要程度、短期积水即能引起较严重后果等因素确定。
5.3.13 地面的雨水径流系数可按表5.3.13采用。
注:各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。
5.3.14 地面的雨水汇水面积应按水平投影面积计算。
5.3.15 小区雨水管段设计流量应按本标准第5.3.10条~第5.3.14条,经计算确定,并应符合下列规定:
1 汇水面积应为汇入的地面、屋面面积和墙面面积。
2 墙面设计流量应按下列条件计算:
1) 当建筑高度大于或等于100m时,按夏季主导风向迎风墙面1/2面积作为有效汇水面积;
2) 径流系数取1.0;
3) 设计重现期与小区雨水设计重现期相同。
3 其综合径流系数按各类地面(含屋面)的加权平均值。
4 汇合管段中集流时间应取长者。
5.3.16 小区雨水管道宜按满管重力流设计,管内流速不宜小于0.75m/s。
5.3.17 小区雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度应按表5.3.17确定。
注:表中括号内数值是埋地塑料管内径系列管径。
5.3.18 与建筑连通的下沉式广场地面排水当无法重力排水时,应设置雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。
5.3.19 雨水集水池和排水泵设计应符合下列规定:
1 排水泵的流量应按排入集水池的设计雨水量确定;
2 排水泵不应少于2台,不宜大于8台,紧急情况下可同时使用;
3 雨水排水泵应有不间断的动力供应;
4 下沉式广场地面排水集水池的有效容积,不应小于最大一台排水泵30s的出水量,并应满足水泵安装和吸水要求;
5 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器等安装、检查要求。
5.3.20 当市政雨水管无法全部接纳小区雨水量时,应设置雨水贮存调节设施。
5.3.21 雨水调蓄池的建设宜与雨水利用设施、景观水池、绿化和雨水泵站等设施统筹考虑。
5.3.22 雨水调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征和建设基地规划控制综合径流系数,按现行国家标准《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的规定确定。
5.3.23 雨水调蓄池宜设于室外。当雨水调蓄池设于地下室时,应在室外设有超调蓄能力的溢流措施。
5.3.1 地表排水应具备详细的地质勘察资料:小区滞水层分布、土壤种类和相应的渗透系数、地下水动态等。给排水专业要向建筑(总图)、景观园林等专业提出技术要求,并加强协调配合。
5.3.2 小区改造按照雨水控制及利用要求进行改造,排水管道的雨水排水口设在设施的终端形成溢流出口。
5.3.4 线性排水沟的设置应根据设置场所的汇水雨水量、地面铺设材料、荷载等因素选用成品线性排水沟的型号和规格尺寸。渗水沟的设计应符合现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的规定。
5.3.6 寒冷地区,冬季下雪,埋地雨水管道为空管,只有在冬春转换季节气温在0℃以上时才会出现融雪水,此时节结冻土也逐渐消融解冻,不存在雨水管道结冻损害或塞流。当雨水管道埋设在冰冻层内时,应注意采用耐冻的管材及连接方式。
5.3.7 小区雨水管道由于管径不大,为便于计算均以管顶平接,小区雨水管排入天然水体宜采用水面平接。雨水管道向河道排水时,应有主管部门的认可。
5.3.8 建筑小区埋地雨水管道,由塑料排水管替代混凝土管。埋地塑料管中有内径系列和外径系列之分。检查井之间最大间距系摘自现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关条文。
5.3.11 降雨历时计算公式摘自现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014。
5.3.12 本条规定根据市政雨水管渠设计重现期普遍提高,而对小区、车站、码头和机场的基地雨水管渠设计重现期作相应调整。大城市的小区或重要基地则取上限值,城市中心城区的小区或重要基地则取上限值。下沉式广场设计重现期应由广场的构造、重要程度、短期积水即能引起较严重后果等因素确定。
5.3.15 由于超高层建筑屋面并不大,但墙面面积大,降雨受风力影响在迎风墙面形成水幕流,必须在超高层建筑周围设置排水沟接纳这部分雨水。在小区雨水管道计算时可以不计入超高层外墙面面积。
5.3.19 集水池有效容积计算给出了满足最大一台排水泵30s的出水量要求,这是最小值,下沉式广场汇水面积大小不一,重要程度不同,设计重现期要求不同,其排水量会不同。当下沉式广场汇水面积大,设计重现期高,排水量大时,集水池的有效容积计算宜取最大一台排水泵出水量的小值;当下沉式广场汇水面积小,设计重现期低,排水量小时,集水池的有效容积计算可取最大一台排水泵出水量的大值;当下沉式广场与地铁、建筑物的出入口相连接时,集水池有效容积宜按最大一台排水泵5min的出水量计算,并可配置一台小泵,用于小水量时排水。
排水泵需要不间断动力供应,可以采用双电源或双回路供电。
5.3.20~5.3.22 这三条是针对近年来城市暴雨灾害频发,造成人民生命财产重大损失而做出的规定。城市排水基础工程建设滞后,管渠泄洪能力设计偏小而导致严重积水。现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014明确规定:小区开发基地的规划控制综合径流系数控制在0.7,进行源头控制,综合径流系数大于0.7时,要采取雨水调蓄等措施。而小区中雨水利用设施、景观水池、绿化和雨水泵站等计划建造设施的调蓄雨水量的潜力应充分发挥。如经核算综合径流系数仍大于0.7时,就要考虑建造下凹式绿地,设置植草沟、渗透池等,人行道、停车场、广场和小区道路等可采用渗透性路面,促进雨水下渗。在上述降低综合径流系数的措施无条件实施时,才应建造雨水调蓄池。以削减雨水洪峰为目的的调蓄池的有效容积,可按现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400和《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174的相关规定计算确定。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 给水
- 3.1 一般规定
- 3.2 用水定额和水压
- 3.3 水质和防水质污染
- 3.4 系统选择
- 3.5 管材、附件和水表
- 3.6 管道布置和敷设
- 3.7 设计流量和管道水力计算
- 3.8 水箱、贮水池
- 3.9 增压设备、泵房
- 3.10 游泳池与水上游乐池
- 3.11 循环冷却水及冷却塔
- 3.12 水景
- 3.13 小区室外给水
- 4 生活排水
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选择
- 4.3 卫生器具、地漏及存水弯
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 排水管道水力计算
- 4.6 管材、配件
- 4.7 通气管
- 4.8 污水泵和集水池
- 4.9 小型污水处理
- 4.10 小区生活排水
- 5 雨水
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑雨水
- 5.3 小区雨水
- 6 热水及饮水供应
- 6.1 一般规定
- 6.2 用水定额、水温和水质
- 6.3 热水供应系统选择
- 6.4 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算
- 6.5 水的加热和贮存
- 6.6 太阳能、热泵热水供应系统
- 6.7 管网计算
- 6.8 管材、附件和管道敷设
- 6.9 饮水供应
- 附录A 回流污染的危害程度及防回流设施选择
- 附录B 给水管段卫生器具给水当量同时出流概率计算式αc系数取值
- 附录C 给水管段设计秒流量计算
- 附录D 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度
- 附录E 小区地下管线(构筑物)间最小净距
- 附录F 屋面溢流设施泄流量计算
- 附录G 重力流系统立管的最大设计排水流量
- 附录H 我国的太阳能资源分区及其特征
- 附录J 饮用水嘴同时使用数量计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~