中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 供配电系统


10.1.1 公园用电负荷,应根据对供电可靠性的要求及中断供电对人身安全和经济损失所造成的影响程度进行分级。公园用电负荷等级划分应符合下列规定:
    1 大型游园活动场所、电动游乐设施、开放性地下岩洞、应急照明等用电不应低于二级负荷;
    2 除上述场所外,其余用电均为三级负荷。
10.1.2 照明灯具端供电电压不宜高于其额定电压值的105%,也不宜低于其额定电压值的90%。正常使用时的电压损失应在允许范围之内,并应考虑光源启动引起的电压损失。
条文说明
10.1.1 根据公园性质和电力负荷中断供电所造成的损失及影响程度,合理进行负荷分级。
10.1.2 因公园内道路照明线路较长,为保证照明效果对电压损失等有一定的限制。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

公园设计规范 GB51192-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读