7.1 一般规定


7.1.1 广播电视发射塔塔楼的室内消火栓和自动喷水灭火系统应分开设置;有困难时,可合用供水立管,但在自动喷水灭火系统的报警阀前分开,且合用供水立管不应少于2根,当其中一根发生故障时,其余的供水立管应能保证消防用水量和水压的要求。
7.1.2 广播电影电视建筑设置的消火栓系统、自动喷水灭火系统水泵接合器的设置应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的要求。
7.1.3 临时高压消防给水系统的高位消防水箱,其有效容积应满足初期火灾消防水量的要求,A类广播电视发射塔不应小于36m³,B类广播电视发射塔不应小于18m³。
7.1.4 严寒及寒冷地区的广播电视发射塔,对消防供水系统中可能遭受冰冻影响的部分,应设有防冻措施。
条文说明
7.1.1 “有困难时”指广播电视发射塔塔体的管道井很狭窄,消火栓和自动喷水灭火系统不可能各自成环状布置,室内消火栓系统和喷洒系统在塔身内分别设置1根立管,管线连接,互为备份。当消火栓系统与喷洒系统在塔身内合用供水立管时,仅限于报警阀前合用。
7.1.3 高位消防水箱的主要作用是满足初期火灾消防水量的要求,并保证相应水压。B类广播电视发射塔的高位消防水箱可参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中多层或二类高层公共建筑设置。A类广播电视发射塔,因室内消防用水量不大于60L/s,设置容积36的高位消防水箱,能满足初期火灾消防水量的要求。另外,灭火设施最不利点的静水压应符合国家现行有关标准的规定。
7.1.4 在严寒及寒冷地区,广播电视发射塔内消防供水系统中遭受冰冻影响的部分,应采取电伴热保温等防冻措施,避免因冰冻而造成供水不足或供水中断的现象。