9.4 火灾自动报警系统


9.4.1 广播电影电视建筑应设置火灾自动报警系统,除卫生间、泳池等火灾危险性小的房间外,均应设置火灾探测器,火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116的规定。
9.4.2 发射总功率大于300kW的短波发射台,在电磁场干扰较强且难以克服的情况下,可采用其他等效的火灾报警方式。
9.4.3 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置应符合下列规定:
    1 广播电视发射塔内输出功率大于20kW的高频同轴馈线(馈管),应沿馈线(馈管)轴向敷设带地址码的缆式感温探测器;
    2 广播电影电视建筑的电缆井和敷设在广播电视发射塔塔体内的电缆,应设置预防电缆异常温升的报警探测器;
    3 综艺演播室及摄影棚内应选择适合高大空间、高灵敏度、抗干扰强的探测器组合方式,该部分报警系统应具有自动和手动启动方式,且切换到手动状态时应有警示标志。
9.4.4 广播电视发射塔塔楼的火灾自动报警系统应由塔下建筑消防控制室集中控制管理。
9.4.5 广播电影电视建筑的配电线路宜设置电气火灾监控系统。

条文说明
9.4.3 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置:
    1 高频同轴电缆有很长一段是敷设在面积较窄的天线桅杆内,运行期间温度易升高,在高频同轴电缆外侧敷设带地址码的线型感温探测器,进行同轴电缆温度检测,如果电缆由于上述原因或其他原因温度过高时,线型感温探测器即可发出同轴电缆某一点温度超高的报警信号而得到及时的检测;
    3 由于综艺演播室及摄影棚均为高大空间,且内部设备昂贵,使用过程中人员密集,一旦发生火灾将对经济和人身造成巨大损失,因此宜设置高灵敏度的早期报警探测器。同时为了避免误报,宜选择两种探测器的组合方式。探测器的选择要充分考虑该场所灯光设备的一些使用特性,如灯具悬吊设备的上下升降、大功率传统光源的热辐射、演出过程中可能使用烟雾机、冷焰火等特效器材。
9.4.5 电气火灾监控的系统设计参见相关电气监控系统设计标准。电气监控系统类型较多,本条规定主要指剩余电流动作电气监控系统,一般由电流互感器、漏电探测器、漏电报警器组成。该系统能监控电气线路的故障和异常状态,发现电气隐患,及时报警以消除这些隐患。由于我国存在不同的接地系统,在设置剩余电流动作电气监控系统时,应注意区别对待。如在接地型式为TN-C的系统中,就要将其改造为IN-C-S、TN-S或局部TT系统后,才可以安装使用报警式剩余电流保护装置。
 