12.12 安全防范工程
12.12.1 烟花爆竹总仓库区及库房的安全防范措施应采用“人防、物防、技防”相结合的方式。
12.12.2 烟花爆竹的危险品仓库及库区宜设置安全防范系统。
12.12.2 烟花爆竹的危险品仓库及库区宜设置安全防范系统。
条文说明
由于烟花爆竹属于易燃易爆物品,特别是仓库储存大量的烟花爆竹等危险品,一旦遭受破坏或流入社会而引发燃烧或爆炸事故,会造成严重的后果。为了维护社会公共安全,保障人身安全和国家、集体、个人财产安全,所以烟花爆竹生产库房和危险品总仓库区宜设置安全防范系统。