目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
(一)建筑设计
问题1. 施工图中建筑未满足日照要求,但规划已经评审通过,应如何处理?
处理意见: 建筑日照未满足要求时,应提出审查意见告知,能提供有相关规划批文的由相应职能部门负责,无法提供批文的由设计单位负责,审查时应按“必须修改(其它)”处理。
问题2. 教学楼等南向外廊建筑在日照计算时是否只需满足外廊外边日照即可?
处理意见: 教学楼等设有外廊的建筑其日照计算应满足外廊内侧墙上外窗的日照要求,外廊外边不能作为满足日照要求的条件,不满足时应按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题3. 沿街商业及医院等场所能否设置玻璃幕墙?隐框玻璃幕墙的设置有何要求?
处理意见: 应根据《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》(建标[2015]38 号)要求控制玻璃幕墙的使用范围,如违反规定可按“必须修改(其它)”处理。
问题4. 坡屋面的保温层设置于防水垫层的上部时,是否应按倒置式屋面要求将保温层厚度按计算值增加 25%,同时屋面防水材料是否需按一级防水要求设置二道防水层?
处理意见: 坡屋面的保温层设置于防水垫层的上部时,应按倒置式屋面要求将保温层厚度按计算值增加 25%,当屋面为瓦屋面并设置有一道防水层时可视为一级防水,其保温层厚度满足规范要求即可,保温层厚度未按计算值增加 25%时应按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题5. 无障碍居室是否需要在施工图中表示?
处理意见: 住宅应考虑无障碍住宅后期改造的可能性,应在设计说明中对无障碍住宅的设置数量及后期改造要求进行说明,未说明时应按“建议修改”处理。
问题6. 《住宅设计规范》(GB50096-2011)第 6.5.2 条规定公共出入口上方需设防坠物措施,那架空层位于上部阳台或外廊下的部分是否也需设置防坠物措施?
处理意见: 无限制人员进出措施的架空层上部阳台及外廊或开敞楼梯平台范围内应采取防坠物措施,架空层公共出入口之外的其他部分无防坠措施时可按“必须修改(其它)”处理。
问题7. 住宅无障碍入口平台宽度是否需要扣除门扇宽度,规范的入口平台宽度要求是否为净尺寸?
处理意见: 住宅无障碍入口平台宽度应为扣除 90°完全开启的门扇宽度后的净尺寸,高层时不应小于 2.0 米,如不满足应按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题8. 《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定应设置的担架电梯未明确井道具体尺寸,是否有统一设计标准?
处理意见: 担架电梯井道净空尺寸建议应不小于 2200×2200,如不满足时应按“建议修改”处理。
问题9. 圆形栏杆扶手高度是算至扶手中心还是顶部,栏板高于扶手时应如何计算护栏高度?
处理意见: 防护栏杆的高度应计算至扶手的顶面,当扶手低于栏板时可计算至满足抗水平力荷载要求的栏板顶端。当栏杆扶手高度不满足要求时,可根据其违反的具体条文分别按“必须修改(其它)”或“必须修改(强制性条文)”处理。
问题10. 住宅和幼儿园梯井大于 110 时应设有防攀滑措施,此措施具体为何种要求?是否必须设置防坠网?
处理意见: 住宅和幼儿园楼梯井净宽大于 110 时,采取的防止儿童攀滑的措施为栏杆的无可踏横杆及扶手设防滑块(做法见 15J403-1 E15页)的防攀滑措施,当栏杆及扶手构造不满足防攀爬要求时应按“必须修改(强制性条文)”处理。
问题11. 高层建筑是否能采用外平开窗?或者采用外平开窗时需采取相应措施?
处理意见: 高层建筑外窗在采用取可靠的防坠措施后可以采用外平开窗,设计图纸在门窗表中需明确具体的防坠措施,如未明确应按“必须修改(其它)”处理。
问题12. 幼儿园是否需要设置生熟分设的两部食梯?设置一部食梯时是否不满足规范要求?
处理意见: 幼儿园食梯应在图纸注明为专用熟食梯,在无运送生食要求情况下不需设置两部食梯,未注明专用熟食梯时应按“建议修改”处理。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 一、建 筑
- (一)建筑设计
- (二)消防设计
- (三)建筑节能
- (四)装修设计
- (五)其他问题
- 二、结构
- (一)荷载及作用
- (二)地基基础
- (三)结构体系
- (四)混凝土结构
- (五)多层砌体结构
- (六)钢结构
- (七)其它问题
- 三、给排水
- (一)建筑给排水
- (二)消防给排水
- (三)室外给排水
- 四、电气
- (一)强电部分
- (二)建筑智能化部分
- (三)消防部分
- (四)其他
- 五、暖通
- (一)防烟系统
- (二)排烟系统
- (三)避难间防排烟
- (四)空调系统
- 六、岩土工程勘察
- (一)文件资料
- (二)工程与勘察工作概况
- (三)场地环境与工程地质条件
- (四)岩土参数统计
- (五)岩土工程分析评价
- (六)附图、附表、附件
- (七)其他
- 七、市政道路、桥梁工程
- (一)道路工程
- (二)桥梁工程
-
笔记需登录后才能查看哦~