目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
(二)地基基础
问题1. 桩身砼强度应满足桩的承载力设计要求,设计未提供验算桩身强度的资料,是否应计入强条?
处理意见:未提供验算资料时,可按设计深度不够处理,明显不能满足要求时,应按“必须修改(强制性条文)”处理。
注:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 有明确规定:
3.1.3.2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于 10kPa 且长径比大于 50 的桩,应进行桩身压 屈验算;对于混凝土预制桩,应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算;对于钢管桩,应进行局部压屈验算。
问题2. 当桩周土层产生的沉降超过桩基的沉降时,在计算桩基承载力时应计入桩侧负摩阻力,是否要求单桩竖向承载力特征值应加入桩侧负摩阻力作为检测值?
处理意见:检测值不必提高;计算单桩承载力时,桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载应扣除,详见《建筑桩基技术规范》第 5.4.4 条。
注:5.4.3 条注,本条中桩基竖向承载力特征值只计中性点以下部分侧阻值及端阻值;
5.4.4 条,应按规定计算桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载。
问题3. 《建筑地基处理规范》第 10.2.7 条,“处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测,直至沉降达到稳定为止”,设计未注明(强条)。
处理意见:设计未注明应按“必须修改(强制性条文)”处理。
注: 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第 10.3.8 条-3 也有明确要求。、
问题4. 基槽(坑)开挖到底后,应进行基槽(坑)检验,这条规范属于强条,是属于一般建设流程的一部分,如果在设计文件中没有注明该条,是否应计入强条。
处理意见:建议按“必须修改(其它)”处理。
注:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 10.2.1 基槽(坑)开挖到底后,应进行基槽(坑)检验。当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时,应结合地质条件提出处理意见。
问题5. 柱下桩基础独立承台应分别对柱边和桩边、变阶处和桩边连线形成的斜截面进行受剪计算。当柱边外有多排桩形成多个剪切斜截面时,尚应对每个斜截面进行验算。设计没有提供计算书,是否属于违反强条?
处理意见:未提供计算书,可按设计深度不够;明显不能满足要求时,应按“必须修改(强制性条文)”处理。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 一、建 筑
- (一)建筑设计
- (二)消防设计
- (三)建筑节能
- (四)装修设计
- (五)其他问题
- 二、结构
- (一)荷载及作用
- (二)地基基础
- (三)结构体系
- (四)混凝土结构
- (五)多层砌体结构
- (六)钢结构
- (七)其它问题
- 三、给排水
- (一)建筑给排水
- (二)消防给排水
- (三)室外给排水
- 四、电气
- (一)强电部分
- (二)建筑智能化部分
- (三)消防部分
- (四)其他
- 五、暖通
- (一)防烟系统
- (二)排烟系统
- (三)避难间防排烟
- (四)空调系统
- 六、岩土工程勘察
- (一)文件资料
- (二)工程与勘察工作概况
- (三)场地环境与工程地质条件
- (四)岩土参数统计
- (五)岩土工程分析评价
- (六)附图、附表、附件
- (七)其他
- 七、市政道路、桥梁工程
- (一)道路工程
- (二)桥梁工程
-
笔记需登录后才能查看哦~