消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

(三)室外给排水


问题1.  室外排水管道抗震如何设置问题
(1)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2003第 1.0.3 条要求室外排水工程必须做抗震设计,是强条。
具体到湖南大部份是 6  度设防,如何做抗震设计,规范没明确做法,相关条文只有:第 1.0.3 条、第 1.0.8 条、第 10.1~3 条。没有 6 度构造措施做法.对于地下直埋圆形排水管道审查时可否按 GB50032-2003 第10.3.1 条要求如下:
a.当采用钢筋混凝土平口管,设防烈度为 8 度以下及 8 度 I、Ⅱ类场地时,应设置混凝土管基,并应沿管线每隔 26~30m 设置变形缝,缝宽不小于 20mm,缝内填柔性材料;
b.8 度Ⅲ、Ⅳ类场地或 9 度时不应采用平口连接管,采用承插式管或企口管(管材不限),采用柔性连接。
按上述第 10.3.1 条第 1 条,钢筋混凝土平口管采用设置混凝土管基,沿线做变形缝,可满足要求,但湖南属 6 度区,这样是否合适,实际也没有设计单位这样做。
按上述第 10.3.1 条第 2 条钢筋混凝土管采用柔性连接,管基采用混凝土管基,还是采用砂基础,规范也不明确。(参见《混凝土排水管道基础及接口》图集)
如果 HDPE 管采用承插橡胶圈连,是否算满足了上述抗震要求。
(参见《埋地塑料排水管道施工》图集)

处理意见:室外设计说明应注明《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》第 10.1.3 条及相关条文,如无上述内容,则按“必须修改(强制性条文)”处理。注明为柔性接口,排水管道及构筑物等按国家标准图集施工,图集已考虑构造措施,可不进行抗震验算。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

湖南省施工图审查常见问题及处理意见
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载