消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

(四)空调系统


问题1.  选用冷却塔应注意进、出口温度相对标准温度的水量修正。
处理意见:应修正,无修正按“必须修改(其它)”处理。

问题2.  吊顶风柜的选型应根据风系统阻力选用风压,否则,造成大牛拉小车,风机没有在工况点运行,增大噪声。
处理意见:应进行水力计算;无计算书按“必须修改(其它)”处理。

问题3.  燃油、燃气锅炉,以及直燃式溴化锂冷温水机组燃烧排烟系统往往在设计中缺项。
处理意见:送审施工图应同时提供上述系统设计,缺项按“必须修改(其它)”处理。

问题4.  水系统试验压力应按最高承压处和施工规范要求确定。
处理意见:试验压力应参照 GB50243-2016 第 9.2.3 条确定,设计说明应明确,缺项按“必须修改(其它)”处理。

问题5.  虽有逐时逐项负荷计算,但在末端设备选型和布置上各朝向因素未按计算设计。
处理意见:应按朝向负荷区别考虑末端设备的选型、布置。


查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

湖南省施工图审查常见问题及处理意见
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载