消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

(三)消防部分


问题1.  根据应急管理部文件,禁止地下车库设置充电车位,而根据《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法》 湘政发【2016】59 号第四条 新建住宅配建停车位 100%建设充电设施或预留建设安装条件。设有地下车库住宅小区是否设置电动汽车充电设施?
处理意见:按湘政发【2016】59 号第四条执行。

问题2.  机械加压送风系统任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动;排烟系统任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。增设联动控制。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251- 2017 第 5.1.2(4)、5.2.2(4)条、应急管理部四川消防研所复函(2019)文。该自动启动是通过模块总线控制?还是必须设硬线控制?
处理意见:按规范及规范主编单位应急管理部四川消防研究所复函(2019)文执行,对于通过系统中任一排烟阀(口)后联动启动的某一启动方式,满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 5.2.2条所规定的排烟阀(口)的开启信号与排烟风机联动的要求即可。施工图未按上述要求设计,审查意见应提“必须修改(强制性条文)”

问题3.  加油站的辅助用房附设的发电机房是否应设置火灾报警装置?
处理意见:应该设置。参照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)中 8.4.3 条条文及条文说明内容。施工图未按上述要求设计,审查意见应提“必须修改(强制性条文)”

问题4.  防火门监控系统设置范围:常开和常闭防火门是否均应设置防火门监控系统?
处理意见:按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)中 6.5.1 条条文及条文说明内容,常开防火门应设置防火门监控系统,常闭防火门可设置防火门监控系统。

问题5. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)第 8.4.1(8)条:歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。按第 5.4.9  条条文说明及建规字【2019】1  号文,网吧、足疗店属于歌舞娱乐放映游艺场所。《建规》GB50016-2014(2018)第 8.4.1(8)条。工程实践中,有些网吧、网咖、足疗店规模不大(几百平米),原有建筑本身未设置火灾报警、水喷淋设施,如按《建规》8.4.1(8)、8.3.4(7)、8.5.3(1)条要求设置火灾报警、水喷淋、防排烟系统,投资太大,缺乏建设基础条件。可否适当放宽?
处理意见:应严格按规范执行。施工图未按上述要求设计,审查意见应提“必须修改(强制性条文)”。

问题6.  下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、机房空调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、空调;c.变配电所内的插座、空调;
d.防排烟机房、送风机房内的插座、照明比如消控室、消防电梯机房内的空调。

处理意见:机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。

问题7. GB51309-2018 第 3.8.2 条第 2 款,“备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。消防水泵房、变配电所、消控防控制室内的备用照明是否可从本机房内的双切箱直接取电?
处理意见:可从本机房内的双切箱直接取电。

问题8.  消防负荷配电干线(不是指末端,是指变配电所内出线处)是否设过负荷保护?
处理意见:干线首端(变配电房内)可设不切断电路只动作于报警的过负荷保护。

问题9.  根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018进行的设计, 集中电源的进线应引自消防电源,但主编丁宏军宣贯时解释现在的应急照明系统设置了集中蓄电池(或灯具自带蓄电池),可靠性已非常高,在这种前提下, 集中电源前端进线引自低压柜内的独立回路是否可行?
处理意见:集中控制型应急照明系统的集中电源应由消防电源的专用应急回路或消防电源配电箱供电。非集中控制型应急照明系统的集中电源应由正常照明配电箱供电。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

湖南省施工图审查常见问题及处理意见
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载