目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
(四)岩土参数统计
问题1. 原位测试成果未采用加权平均法统计,相关参数无计量单位,如何处理?
处理意见:按“审查要点”第 4.3.2 条执行。原位测试统计方法不满足技术标准规定,参数无计量单位的,按“必须修改(其它)”处理。
问题2. 参数统计时,分层统计标准不一致。有的是按触探成果分地层后的触探成果统计,分层的代表值有算术平均值、厚度加权平均值,也有标准值。有的是先划分地层后再统计其中的触探成果,如何处理?
处理意见:按“审查要点”第 4.3.2 条执行。未对不同工程地质单元进行工程地质分区和岩土分层而统计的,按“必须修改(其它)”处理。
问题3. 参数统计未分析和剔除异常情况并进行说明,或仅流于形式泛泛而谈,如何处理?
处理意见:不做强制要求。
- 上一节:(三)场地环境与工程地质条件
- 下一节:(五)岩土工程分析评价
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 一、建 筑
- (一)建筑设计
- (二)消防设计
- (三)建筑节能
- (四)装修设计
- (五)其他问题
- 二、结构
- (一)荷载及作用
- (二)地基基础
- (三)结构体系
- (四)混凝土结构
- (五)多层砌体结构
- (六)钢结构
- (七)其它问题
- 三、给排水
- (一)建筑给排水
- (二)消防给排水
- (三)室外给排水
- 四、电气
- (一)强电部分
- (二)建筑智能化部分
- (三)消防部分
- (四)其他
- 五、暖通
- (一)防烟系统
- (二)排烟系统
- (三)避难间防排烟
- (四)空调系统
- 六、岩土工程勘察
- (一)文件资料
- (二)工程与勘察工作概况
- (三)场地环境与工程地质条件
- (四)岩土参数统计
- (五)岩土工程分析评价
- (六)附图、附表、附件
- (七)其他
- 七、市政道路、桥梁工程
- (一)道路工程
- (二)桥梁工程
-
笔记需登录后才能查看哦~