4.11 衬里(或外覆层)物理力学性能
4.11.1 附着强度
水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。
4.11.2 扯断伸长率和扯断强度
水带衬里的扯断伸长率应不小于280%,扯断强度应不小于12MPa。
4.11.3 热空气老化性能
按5.11.3进行热空气老化试验后,水带的爆破压力和衬里(或外覆层)的附着强度不应低于老化前测定值的75%。
