消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.2 包装


7.2.1 每根水带应卷紧成圆盘形,外用耐磨、防潮物封装。
7.2.2 按同一设计工作压力、同一公称内径、同一材质的产品进行包装,不得混包。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防水带 GB6246-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载