5.8 可弯曲性试验


5.8.1 经5.7试验后,将试样装夹在弯曲试验装置上,灌水并排尽其中空气,关闭排气阀,均匀地调压至0.8MPa。判断试验结果是否符合4.8的规定。
5.8.2 试验装置应符合以下规定:
    a)弯曲试验架:结构尺寸如图2所示,图中R为表6规定的水带弯曲半径;
    b)水压源:采用双缸或双缸以上的电动往复泵,其工作压力应不低于0.8MPa;
    c)压力显示装置:测量下限为0,测量上限为1.6MPa,精度应不低于±0.03MPa。
图2         单位为毫米
图2