5.10 耐低温性试验


5.10.1 试验时将带有接口的试样(不小于15m)卷紧置于低温箱内,在(-30±3)℃条件下存放10h。取出后试验,判断试验结果是否符合4.10的规定。
5.10.2 水带在按5.10.1规定试验后,在试样内圈的一端取1.20m长的试样,置于室温条件下存放1h,然后按5.4.1规定加压至试样的设计工作压力。观察试样是否有渗漏现象。
5.10.3 湿水带按5.10.1规定试验后,在试样内圈的一端取1.20m长的试样,置于室温条件下存放1h,然后按5.5.1规定加压至试样的设计工作压力。判断试样是否有喷水现象。
5.10.4 低温箱的温度波动度和温度均匀性均不超过±3℃。工作室尺寸至少应能放置整盘卷好的试样一根。