目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
1 总则
1.0.1 为使建(构)筑物防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。
1.0.3 建(构)筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特点等的基础上,详细研究并确定防雷装置的形式及其布置。
1.0.4 建(构)筑物防雷设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 有人认为,建筑物安装防雷装置后就万无一失了。从经济观点出发,要达到这点是太浪费了。因此,特指出“或减少”,以示不是万无一失,因为按照本规范设计的防雷装置的防雷安全度不是100%。
根据各方修订意见,在原“财产损失”之后增加了“以及雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行”。
1.0.2 本条原为“本规范适用于新建建筑物的防雷设计”,现修订为“本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计”。原规范不提“扩建、改建建筑物”是考虑这些建筑物在扩建、改建之前,其防雷设计是按GBJ 57-83设计的,使用时间不长,有的可以不按GB 50057-94修改,现在距GBJ 57-83的废止时间较长,故补加“扩建、改建”。
删去不适用范围内容,因为不好列,也列不全,而且总有新的特殊规范出来。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑物的防雷分类
- 4 建筑物的防雷措施
- 4.1 基本规定
- 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
- 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
- 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
- 4.5 其他防雷措施
- 5 防雷装置
- 5.1 防雷装置使用的材料
- 5.2 接闪器
- 5.3 引下线
- 5.4 接地装置
- 6 防雷击电磁脉冲
- 6.1 基本规定
- 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
- 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
- 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
- 附录A 建筑物年预计雷击次数
- 附录B 建筑物易受雷击的部位
- 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
- 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
- 附录E 分流系数kc
- 附录F 雷电流
- 附录G 环路中感应电压和电流的计算
- 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
- 附录J 电涌保护器
- J.1 用于电气系统的电涌保护器
- J.2 用于电子系统的电涌保护器
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~