5.1 防雷装置使用的材料
5.1.1 防雷装置使用的材料及其应用条件,宜符合表5.1.1的规定。
注:1 敷设于黏土或潮湿土壤中的镀锌钢可能受到腐蚀;
2 在沿海地区,敷设于混凝土中的镀锌钢不宜延伸进入土壤中;
3 不得在地中采用铅。
5.1.2 防雷等电位连接各连接部件的最小截面,应符合表5.1.2的规定。连接单台或多台Ⅰ级分类试验或D1类电涌保护器的单根导体的最小截面,尚应按下式计算:
式中:Smin——单根导体的最小截面(mm²);
Iimp——流入该导体的雷电流(kA)。
5.1.2 表5.1.2是根据IEC 62305-3: 2010第33页的表8、表9和IEC 62305-4: 2010 Ed.2.0(Protection aganist lightning-Part 4:Electrical and electronic systems within structures.防雷-第4部分:建筑物内电气和电子系统)第30页的表1制定的,但该表1中电涌保护器规定的最小截面积为:Ⅰ级试验者16mm2、Ⅱ级试验者6mm2、Ⅲ级试验者1mm2,本规范改为Ⅰ级试验者6mm2、Ⅱ级试验者2.5mm2、Ⅲ级试验者1.5mm2。通常,电涌保护器是安装在箱体内,不会受到机械损伤,而热效应应符合本章式(5.1.2)的规定。IEC 62305-4: 2010表1的注b指出,在导体满足热效应和不受机械损伤的情况下可采用较小的截面。D1类SPD的1.2mm2截面积是根据IEC 62305-5/CD(TC81/261/CD:2005-06,Protection against lightning-Part 5: Services.防雷-第5部分:公共服务管线)文件第18页的c)项定的。