附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
H.0.1 在屏蔽线路从室外LPZOA或LPZOB区进入LPZ1区的情况下,线路屏蔽层的截面应按下式计算:
式中:Sc——线路屏蔽层的截面(mm²);
If——流入屏蔽层的雷电流(kA),按本规范式(4.2.4-7)计算,计算中的雷电流按本规范表F.0.1-1的规定取值;
ρc——屏蔽层的电阻率(Ωm),20℃时铁为138×10-9Ωm,铜为17.24×10-9Ωm,铝为28.264×10-9Ωm;
Lc——线路长度(m),按本附录表H.0.1-1的规定取值;
Uw——电缆所接的电气或电子系统的耐冲击电压额定值(kV),设备按本附录表H.0.1-2的规定取值,线路按本附录表H.0.1-3的规定取值。
H.0.2 当流入线路的雷电流大于按下列公式计算的数值时,绝缘可能产生不可接受的温升:
对屏蔽线路:
对无屏蔽的线路:
式中:——流入无屏蔽线路的总雷电流(kA);
——线路导线的根数;
——每根导线的截面(mm²)。
H.0.3 本附录也适用于用钢管屏蔽的线路,对此,式(H.0.1)和式(H.0.2-1)中的Sc为钢管壁厚的截面。