目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
C.0.1 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算,应按下式计算:
式中:R~——接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度le,或者有支线大于le而取其等于le时的工频接地电阻(Ω);
A——换算系数,其值宜按图C.0.1确定;
Ri——所要求的接地装置冲击接地电阻(Ω)。
注:l为接地体最长支线的实际长度,其计量与le类同;当l大于le时,取其等于le。
C.0.2 接地体的有效长度应按下式计算:
式中:le——接地体的有效长度,应按图C.0.2计量(m);
ρ——敷设接地体处的土壤电阻率(Ωm)。
C.0.3 环绕建筑物的环形接地体应按下列方法确定冲击接地电阻:
1 当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长度时,引下线的冲击接地电阻应为从与引下线的连接点起沿两侧接地体各取有效长度的长度算出的工频接地电阻,换算系数应等于1。
2 当环形接地体周长的一半小于有效长度时,引下线的冲击接地电阻应为以接地体的实际长度算出的工频接地电阻再除以换算系数。
C.0.4 与引下线连接的基础接地体,当其钢筋从与引下线的连接点量起大于20m时,其冲击接地电阻应为以换算系数等于1和以该连接点为圆心、20m为半径的半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻。
C.0.1 式(C.0.1)中的A值,实际上是冲击系数α的倒数。在原始规范的编制过程中,曾以表13作为基础,经研究提出表14作为原始规范的附录,供冲击接地电阻与工频接地电阻的换算。但由于存在不足之处,即对于范围延伸大的接地体如何处理,提不出一种有效合理的方法,后来取消了该附录。
注:1 本表适用于引下线接地点至接地体最远端不大于20m的情况;
2 如土壤电阻率在表列两个数值之间时,用插入法求得相应的比值。
本条是在表14的基础上,引入接地体的有效长度,并参考图20提出图C.0.1的。
对图C.0.1的两点说明:
1 当接地体达有效长度时,A=1(即冲击系数等于1);因再长就不合理,α>1。
2 从图20可看出,当ρ=500Ωm时,α=0.67(即A=1.5),相对应的接地体长度为13.5m,其。所以l/le=13.5/44.7=0.3。
从图20可看出,α值几乎随长度的增加而线性增大。所以其A值在l/le为0.3与1之间的变化从1.5下降到1也采用线性变化。ρ=1000Ωm和2000Ωm时,A值曲线的取得与上述方法相同。当ρ=1000Ωm、α=0.5即A=2时l的长度为13m,le==63(m),所以,l/le=13/63=0.2。当ρ=2000Ωm、α=0.33即A=3时,从图20估计出值约为8m,
(m),所以l/le=8/89=0.1。
C.0.2 有关接地体的有效长度另参见本规范第5.4.6条的条文说明。
C.0.4 混凝土在土壤中的电阻率取100Ωm,接地体在混凝土中的有效长度为=20m。所以对基础接地体取20m半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻等于冲击接地电阻。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录B 建筑物易受雷击的部位
- 下一节:附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑物的防雷分类
- 4 建筑物的防雷措施
- 4.1 基本规定
- 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
- 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
- 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
- 4.5 其他防雷措施
- 5 防雷装置
- 5.1 防雷装置使用的材料
- 5.2 接闪器
- 5.3 引下线
- 5.4 接地装置
- 6 防雷击电磁脉冲
- 6.1 基本规定
- 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
- 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
- 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
- 附录A 建筑物年预计雷击次数
- 附录B 建筑物易受雷击的部位
- 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
- 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
- 附录E 分流系数kc
- 附录F 雷电流
- 附录G 环路中感应电压和电流的计算
- 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
- 附录J 电涌保护器
- J.1 用于电气系统的电涌保护器
- J.2 用于电子系统的电涌保护器
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~