目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.1 基本规定
4.1.1 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置,并应采取防闪电电涌侵入的措施。
第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条第5~7款所规定的第二类防雷建筑物,尚应采取防闪电感应的措施。
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。
4.1.3 本规范第3.0.3条第2~4款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷击电磁脉冲的措施。其他各类防雷建筑物,当其建筑物内系统所接设备的重要性高,以及所处雷击磁场环境和加于设备的闪电电涌无法满足要求时,也应采取防雷击电磁脉冲的措施。防雷击电磁脉冲的措施应符合本规范第6章的规定。
本规范的第一、二、三类防雷建筑物是按防S1和S2雷击选用SPD的,其UP和通流能力足以防S3和S4引发的过电压和过电流,所以不在规范中单独列入防S3和S4的规定。
第4.1.1条和第4.1.2条为强制性条文。
为说明等电位的作用和一般的做法,下面摘译IEC 62305—3:2010 Ed.2.0(Protection against lightning—Part 3:Physical damage to structures and life hazard.防雷 — 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险)第31页的一些规定:
“6 内部防雷装置
6.1 通则
内部防雷装置应防止由于雷电流流经外部防雷装置或建筑物的其他导电部分而在需要保护的建筑物内发生危险的火花放电。
危险的火花放电可能在外部防雷装置与其他部件(如金属装置、建筑物内系统、从外部引入建筑物的导电物体和线路)之间发生。
采用以下方法可以避免产生这类危险的火花放电:按6.2做等电位连接或按6.3在它们之间采用电气绝缘(间隔距离)。
6.2 防雷等电位连接
6.2.1 通则
防雷装置与下列诸物体之间互相连接以实现等电位:金属装置,建筑物内系统,从外部引入建筑物的外来导电物体和线路。
互相之间连接的方法可采用:在那些自然等电位连接不能提供电气贯通之处用等电位连接导体,在用等电位连接导体做直接连接不可行之处用电涌保护器(SPD)连接;在不允许用等电位连接导体做直接连接之处用隔离放电间隙(ISG)连接······”
说明 返回
顶部
- 上一节:4 建筑物的防雷措施
- 下一节:4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑物的防雷分类
- 4 建筑物的防雷措施
- 4.1 基本规定
- 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
- 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
- 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
- 4.5 其他防雷措施
- 5 防雷装置
- 5.1 防雷装置使用的材料
- 5.2 接闪器
- 5.3 引下线
- 5.4 接地装置
- 6 防雷击电磁脉冲
- 6.1 基本规定
- 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
- 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
- 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
- 附录A 建筑物年预计雷击次数
- 附录B 建筑物易受雷击的部位
- 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
- 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
- 附录E 分流系数kc
- 附录F 雷电流
- 附录G 环路中感应电压和电流的计算
- 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
- 附录J 电涌保护器
- J.1 用于电气系统的电涌保护器
- J.2 用于电子系统的电涌保护器
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~