目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录F 雷电流
F.0.1 闪电中可能出现的三种雷击见图F.0.1-1,其参量应按表F.0.1-1~表F.0.1-4的规定取值。雷击参数的定义应符合图F.0.1-2的规定。
注:1 短时雷击电流波头的平均陡度(average steepness of the front of short stroke current)是在时间间隔(t2-t1)内电流的平均变化率,即用该时间间隔的起点电流与末尾电流之差[i(t2)-i(t1)]除以(t2-t1)[见图F.0.1-2(a)]。
2 短时雷击电流的波头时间T1(front time of short stroke current T1)是一规定参数,定义为电流达到10%和90%幅值电流之间的时间间隔乘以1.25,见图F.0.1-2(a)。
3 短时雷击电流的规定原点O1(virtual origin of short stroke current O1)是连接雷击电流波头10%和90%参考点的延长直线与时间横坐标相交的点,它位于电流到达10%幅值电流时之前0.1T1处,见图F.0.1-2(a)。
4 短时雷击电流的半值时间T2(time to half value of short stroke current T2)是一规定参数,定义为规定原点O1与电流降至幅值一半之间的时间间隔,见图F.0.1-2(a)。
注:本波形仅供计算用,不供作试验用。
注:平均电流I≈Q1/T。
对平原和低建筑物典型的向下闪击,其可能的四种组合见图21。
对约高于100m的高层建筑物典型的向上闪击,其可能的五种组合见图22。
从图21和图22可分析出图F.0.1-1。
图F.0.1-2的注引自IEC 62305—1:2010,注1引自其第9页的3.11,注2、注3、注4引自其第9页、第10页的3.12、3.13、3.14。
增加的“表F.0.1-2 首次负极性雷击的雷电流参量”是根据IEC 62305一1:2010第22页的表3制定的。
说明 返回
顶部
- 上一节:附录E 分流系数kc
- 下一节:附录G 环路中感应电压和电流的计算
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 建筑物的防雷分类
- 4 建筑物的防雷措施
- 4.1 基本规定
- 4.2 第一类防雷建筑物的防雷措施
- 4.3 第二类防雷建筑物的防雷措施
- 4.4 第三类防雷建筑物的防雷措施
- 4.5 其他防雷措施
- 5 防雷装置
- 5.1 防雷装置使用的材料
- 5.2 接闪器
- 5.3 引下线
- 5.4 接地装置
- 6 防雷击电磁脉冲
- 6.1 基本规定
- 6.2 防雷区和防雷击电磁脉冲
- 6.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求
- 6.4 安装和选择电涌保护器的要求
- 附录A 建筑物年预计雷击次数
- 附录B 建筑物易受雷击的部位
- 附录C 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
- 附录D 滚球法确定接闪器的保护范围
- 附录E 分流系数kc
- 附录F 雷电流
- 附录G 环路中感应电压和电流的计算
- 附录H 电缆从户外进入户内的屏蔽层截面积
- 附录J 电涌保护器
- J.1 用于电气系统的电涌保护器
- J.2 用于电子系统的电涌保护器
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~