2.2 符 号
2.2.1 流量、流速
Q——雨水设计流量;
q——设计暴雨强度;
QA——能在系统中形成虹吸的最小流量;
QA,min——在单斗、单立管系统(立管高度大于4m)中形成虹吸的最小流量;
qcg——水平长沟的设计排水流量;
qdg——水平短沟的设计排水流量;
Qq——溢流口服务面积内的最大溢流水量;
Qs——被测试的虹吸雨水系统排水能力;
υ——集水沟内水流速度;
υx——计算点的流速;
W——径流总雨量。
2.2.2 时间和比重
P——设计重现期;
t——降雨历时;
t1——汇水面汇水时间;
t2——管渠内雨水流行时间;
Ts——排水时间;
ρ——4℃时水的密度。
2.2.3 水压、水头损失
h2——悬吊管末端的最大负压;
R——水力半径;
R1——水力坡降;
Px——管路内任意断面x的压力;
△P——水头损失允许误差;
∑9.81(lR+Z)——雨水斗至计算点的总水头损失;
Z——管道的局部水头损失。
2.2.4 几何特征
Az——沟的有效断面面积;
A1——水流断面积;
b——溢流口宽度;
dj——管道的计算直径;
F——汇水面面积;
h——溢流口高度;
hmax——屋面最大设计积水高度;
hb——溢流口底部至屋面或雨水斗(平屋面时)的高差;
h1——溢流口处的堰上水头;
I——集水沟坡度;
L——悬吊管的长度;
l——管道长度;
Vg——屋面天沟水容积;
△h——雨水斗和悬吊管末端的几何高差;
△H——当计算对象为排出管时指室内地面与室外检查井处地面的高差;当计算对象为横干管时指横干管的敷设坡度;
△hver——雨水斗顶面至排出管过渡段的几何高差;
△hx——雨水斗顶面至管路内任意断面x的几何高差;
ω——集水沟过水断面积。
2.2.5 计算系数
A、b、c、n——当地降雨参数;
g——重力加速度;
K——堰流量系数;
k——汇水系数;
Kn——绝对当量粗糙度;
kdg——折减系数;
kdf——断面系数;
Lx——长沟容量系数;
m——折减系数;
N——溢流口宽度计算系数;
n——集水沟的粗糙系数;
Re——雷诺数;
Sx——深度系数;
Xx——形状系数;
λ——摩阻系数;
Ψm——径流系数;
ξ——局部阻力系数。
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 总 则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 雨 水 斗
- 3.3 雨水径流计算
- 3.4 系统选型与设置
- 4 屋面集水沟设计
- 4.1 集水沟设置
- 4.2 集水沟计算
- 4.3 溢流口计算
- 5 半有压屋面雨水系统设计
- 5.1 系统设置
- 5.2 系统参数与计算
- 6 压力流屋面雨水系统设计
- 6.1 系统设置
- 6.2 系统参数与计算
- 7 重力流屋面雨水系统设计
- 7.1 系统设置
- 7.2 系统参数与计算
- 8 加压提升雨水系统设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 雨水汇集设施
- 8.3 雨水集水池
- 8.4 水泵设置
- 8.5 系统计算
- 9 施工安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 进场检验
- 9.3 雨水斗安装
- 9.4 管道安装
- 9.5 雨水潜水泵安装
- 9.6 固定件安装
- 10 工程验收和维护管理
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装验收
- 10.3 密封性能验收
- 10.4 竣工验收
- 10.5 维 护
- 附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
- 附录B 深度系数和形状系数曲线
- 附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-