目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
10.2 安装验收
10.2.1 雨水斗安装验收应符合下列规定:
1 雨水斗安装位置应符合设计要求,雨水斗边缘与屋面间连接处不应渗漏;
2 雨水斗内及周围不得遗留杂物、填充物或其他包装材料。
10.2.2 室内雨水管道安装偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
10.2.3 固定件安装验收应符合下列规定:
1 固定件的安装应符合本规程第9.6节的规定;
2 管道固定件应固定在承重结构上;
3 固定件防腐、防锈措施应完整。
10.2.4 天沟验收应符合下列规定:
1 天沟位置、高度、宽度、坡度、溢流口及水流断面应符合设计要求;
2 沟内不得遗留杂物、填充物等;
3 金属天沟应无影响有效积水深度和水流断面的明显变形。
10.2.5 溢流措施应符合下列规定:
1 溢流口尺寸及设置高度应符合设计要求;
2 溢流系统应采用专用溢流雨水斗或雨水斗配合溢流堰方式,保证溢流系统在溢流工况下正常工作;
3 溢流措施周围不得遗留杂物、填充物等。
10.2.6 雨水潜水泵应能在设计要求的水位工况自动运行。
10.2.2 室内雨水管道安装偏差可按表4的规定执行。
表4 室内雨水管道安装时允许偏差和检验方法
续表 4
10.2.4 第3款,金属天沟的施工质量对天沟的过水和蓄水能力影响较大。若出现天沟变形较大的情况,应对天沟的实际有效积水深度和水流断面做校核,并验证其能否保证屋面雨水排水系统正常运行。
10.2.5 溢流口或溢流装置是确保屋面安全的必要措施,应保证其畅通。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
- 下一节:10.3 密封性能验收
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 总 则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 雨 水 斗
- 3.3 雨水径流计算
- 3.4 系统选型与设置
- 4 屋面集水沟设计
- 4.1 集水沟设置
- 4.2 集水沟计算
- 4.3 溢流口计算
- 5 半有压屋面雨水系统设计
- 5.1 系统设置
- 5.2 系统参数与计算
- 6 压力流屋面雨水系统设计
- 6.1 系统设置
- 6.2 系统参数与计算
- 7 重力流屋面雨水系统设计
- 7.1 系统设置
- 7.2 系统参数与计算
- 8 加压提升雨水系统设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 雨水汇集设施
- 8.3 雨水集水池
- 8.4 水泵设置
- 8.5 系统计算
- 9 施工安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 进场检验
- 9.3 雨水斗安装
- 9.4 管道安装
- 9.5 雨水潜水泵安装
- 9.6 固定件安装
- 10 工程验收和维护管理
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装验收
- 10.3 密封性能验收
- 10.4 竣工验收
- 10.5 维 护
- 附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
- 附录B 深度系数和形状系数曲线
- 附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~