目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
10.5 维 护
10.5.1 雨水排水系统应定期维护,每年至少在雨季前做一次巡检。
10.5.2 雨水排水系统日常检查和维护应符合下列规定:
1 应检查格栅或空气挡罩固定于雨水斗上的情况;
2 应检查屋面雨水径流至雨水斗情况,并应及时清理屋面或天沟内杂物;
3 应定期检查雨水管道的功能和状态,并应清除雨水斗和管道中的杂质;
4 应检查固定系统;
5 有需要的场所应建立检查和维护档案。
10.5.3 除雨水以及屋顶供水箱溢水、泄水、冷却塔排水等较洁净的废水外,其他污废水不得排入雨水排水系统。
10.5.4 雨水排水系统备品备件应齐全。
10.5.5 对维护过程中发现的缺陷和问题应及时处理。
10.5.6 每年雨季前应对加压提升雨水系统的潜水泵进行巡检和试验。
10.5.2 本条规定了系统的日常检查、维护的程序和应包括的内容,其目的是保证屋面雨水排水系统在雨季来临时能正常发挥功能。
10.5.3 本条明确要求雨、污水应分流,特别是含化学物质的洗涤废、污水不得排入雨水管道。
10.5.5 本条强调对维护过程中发现的缺陷问题应及时采取措施,以保证系统运行的可靠性。
10.5.6 本条要求潜水泵每年雨季前应做开机试运行,防止暴雨来临时,加压提升雨水系统无法正常工作,造成重大损失。
- 上一节:10.4 竣工验收
- 下一节:附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前 言
- 1 总 则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 雨 水 斗
- 3.3 雨水径流计算
- 3.4 系统选型与设置
- 4 屋面集水沟设计
- 4.1 集水沟设置
- 4.2 集水沟计算
- 4.3 溢流口计算
- 5 半有压屋面雨水系统设计
- 5.1 系统设置
- 5.2 系统参数与计算
- 6 压力流屋面雨水系统设计
- 6.1 系统设置
- 6.2 系统参数与计算
- 7 重力流屋面雨水系统设计
- 7.1 系统设置
- 7.2 系统参数与计算
- 8 加压提升雨水系统设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 雨水汇集设施
- 8.3 雨水集水池
- 8.4 水泵设置
- 8.5 系统计算
- 9 施工安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 进场检验
- 9.3 雨水斗安装
- 9.4 管道安装
- 9.5 雨水潜水泵安装
- 9.6 固定件安装
- 10 工程验收和维护管理
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装验收
- 10.3 密封性能验收
- 10.4 竣工验收
- 10.5 维 护
- 附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
- 附录B 深度系数和形状系数曲线
- 附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~