10.1 一般规定


10.1.1 工程验收时应具备下列文件:
    1 竣工图和设计变更文件;
    2 雨水斗、管材、管件等的质量合格证明文件;
    3 主要器材的安装使用说明书;
    4 中间试验和隐蔽工程验收记录。
10.1.2 压力流屋面雨水系统采用的塑料管材,应具备管材及管件耐正压和负压的检测报告。

条文说明

10.1.2 条文中的塑料管材包括HDPE管。耐负压的检测目前已经实现,不应再用环刚度检测取代耐负压的检测。当压力流排水系统采用塑料管材时,由于系统工作状态下,管道系统会承受正压和负压,因此所采用的塑料管材必须能承受相应压力而不变形和破坏。其承受的最大可能正压及负压值不应大于供应商提供的管材、管件检测报告的耐压值。

 