中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 玻璃安装材料


4.2.1 玻璃安装材料应符合下列国家现行标准的规定:
    1 《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482
    2 《聚硫建筑密封胶》JC/T483
    3 《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T484
    4 《建筑窗用弹性密封胶》JC/T485
    5 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683
    6 《塑料门窗用密封条》GB12002
    7 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776
    8 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882
    9 《建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶》JG/T471
    10 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T24498
4.2.2 支承块宜采用挤压成型PVC或邵氏A硬度为80~90的氯丁橡胶等材料制成。
4.2.3 定位块和弹性止动片宜采用有弹性的非吸附性材料制成。
4.2.4 玻璃安装材料应与玻璃及周边材料相容。
条文说明
4.2.1 常用玻璃安装材料大都有相应的国家或行业标准,故应按现行的标准规定执行。
4.2.3、4.2.4 支承块起支承玻璃的作用;定位块用于玻璃边缘,避免玻璃周边与框直接接触,并使玻璃在门窗框中正确定位;间距片通常与不凝固混合物或硫化型混合物一同使用,防止其受载时移动。所以,支承块、定位块和间距片的性能对玻璃的安装和密封材料的耐久性有一定的影响,故对其性能应有要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读