中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 建筑玻璃结露点计算方法


B.0.1 室内结露温度应按下列方法确定:
    1 室内设计温度条件下的饱和水蒸气压ps可按表B.0.1取值。
    2 室内设计温度条件下的水蒸气分压p应按室内湿度与该温度下饱和水蒸气压ps的乘积取值。
    3 室内结露温度可按表B.0.1中饱和水蒸气压等于水蒸气分压p的温度取值。

表B.0.1 不同温度下的饱和水蒸气压ps(mmHg)

B.0.2 玻璃室内侧表面温度应按下式计算:

    式中:T——玻璃室内侧表面温度(K);
              Ti——建筑物室内温度(K);
              Te——建筑物室外温度(K);
              hi——室内对流换热系数[W/(㎡·K)];
              U——玻璃传热系数[W/(㎡·K)]。
B.0.3 可按下列方法进行玻璃结露判定:
    1 当玻璃室内侧表面温度计算值大于室内结露温度时,可判定为玻璃不会产生结露;
    2 当玻璃室内侧表面温度计算值小于等于室内结露温度时,可判定为玻璃会产生结露。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读