消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法


D.1.1 试样制备应符合下列规定:
      1 防水卷材表面处理和胶粘剂的使用方法,均按生产企业提供的技术要求进行;试样粘合时应用手辊反复压实,排除气泡。
      2 卷材一卷材拉伸剪切强度试样应将与胶粘剂配套的卷材沿纵向裁取300mm×200mm试片2块,用毛刷在每块试片上涂刷胶粘剂样品,涂胶面100mm×300mm,按图D.1.1(a)进行粘合,在粘合的试样上裁取5个宽度为(50±1)mm的试件。
图D.1.1 卷材一卷材拉伸剪切强度试样及试验
图D.1.1 卷材一卷材拉伸剪切强度试样及试验
D.1.2 试验条件应符合下列规定:
    1 标准试验条件应为温度(23±2)℃和相对湿度(30~70)%。
    2 拉伸试验机应有足够的承载能力,不应小于2000N,夹具拉伸速度为(100±10)mm/min,夹持宽度不应小于50mm,并配有记录装置。
    3 试样应在标准试验条件下放置至少20h。
D.1.3 试验程序应符合下列规定:
    1 试件应稳固地放入拉伸试验机的夹具中,试件的纵向轴线应与拉伸试验机及夹具的轴线重合。夹具内侧间距宜为(200±5)mm,试件不应承受预荷载,如图D.1.1(b)所示。
    2 在标准试验条件下,拉伸速度应为(100±10)mm/min,记录试件拉力最大值和破坏形式。
D.1.4 试验结果应符合下列规定:
    1 每个试件的拉伸剪切强度应按式(D.1.4)计算,并精确到0.1N/mm。
σ=P/b          (D.1.4)
    式中:σ——拉伸剪切强度(N/mm);
              P——最大拉伸剪切力(N);
              b——试件粘合面宽度50mm。
    2 计算试验结果时,应舍去试件距拉伸试验机夹具10mm范围内的破坏及从拉伸试验机夹具中滑移超过2mm的数据,用备用试件重新试验。
    3 试验结果应以每组5个试件的算术平均值表示。
    4 在拉伸剪切时,若试件都是卷材断裂,则应报告为卷材破坏。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载