消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.2 变形缝


Ⅰ 主 控 项 目
5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。
      检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜采用专用钢筋套或扁钢固定。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.6 外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字配件;外贴式止水带在变形缝转角部位宜采用直角配件。止水带埋设位置应准确,固定应牢靠,并与固定止水带的基层密贴,不得出现空鼓、翘边等现象。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.7 安设于结构内侧的可卸式止水带所需配件应一次配齐,转角处应做成45°坡角,并增加紧固件的数量。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.8 嵌填密封材料的缝内两侧基面应平整、洁净、干燥,并应涂刷基层处理剂;嵌缝底部应设置背衬材料;密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.2.9 变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层和加强层。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
条文说明
5.2.1 参见本规范第5.1.1条的条文说明。本规范附录第A.3节列出了建筑接缝用密封胶的主要物理性能,依据现行《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的规定。
5.2.2 变形缝应考虑工程结构的沉降、伸缩的可变性,并保证其在变化中的密闭性,不产生渗漏水现象。变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,变形缝的宽度宜为20mm~30mm。全埋式地下防水工程的变形缝应为环状;半地下防水工程的变形缝应为U字形,U字形变形缝的高度应超出室外地坪500mm以上。
5.2.3~5.2.5 变形缝的渗漏水除设计不合理的原因之外,施工质量也是一个重要的原因。
    中埋式止水带施工时常存在以下问题:一是埋设位置不准,严重时止水带一侧往往折至缝边,根本起不到止水的作用。过去常用铁丝固定止水带,铁丝在振捣力的作用下会变形甚至振断,其效果不佳,目前推荐使用专用钢筋套或扁钢固定。二是顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实,气泡也不易排出,且混凝土凝固时产生的收缩易使止水带与下面的混凝土产生缝隙,从而导致变形缝漏水。根据这种情况,条文中规定顶、底板中的止水带安装成盆形,有助于消除上述弊端。三是中埋式止水带的安装,在先浇一侧混凝土时,此时端模被止水带分为两块,这给模板固定造成困难,施工时由于端模支撑不牢,不仅造成漏浆,而且也不敢按规定进行振捣,致使变形缝处的混凝土密实性较差,从而导致渗漏水。四是止水带的接缝是止水带本身的防水薄弱处,因此接缝愈少愈好,考虑到工程规模不同,缝的长度不一,对接缝数量未作严格的限定。五是转角处止水带不能折成直角,条文规定转角处应做成圆弧形,以便于止水带的安设。
5.2.6 当采用外贴式止水带时,在变形缝与施工缝相交处,由于止水带的形式不同,现场进行热压接头有一定困难;在转角部位,由于过大的弯曲半径会造成齿牙不同的绕曲和扭转,同时减少了转角部位钢筋的混凝土保护层厚度。故本条规定变形缝与施工缝的相交部位宜采用十字配件,变形缝的转角部位宜采用直角配件。
5.2.7 可卸式止水带全靠其配件压紧橡胶止水带止水,配件质量是保证防水的一个重要因素,因此要求配件一次配齐,特别是在两侧混凝土浇筑时间有一定间隔时,更要确保配件质量。金属配件的防腐蚀很重要,是保证配件可卸的关键。
    另外,由于止水带厚,势必在转角处形成圆角,存在不易密贴的问题,故在转角处应做成45°折角,并增加紧固件的数量,以确保此处的防水施工质量。
5.2.8 要使嵌填的密封材料具有良好的防水性能,变形缝两侧的基面处理十分重要,否则密封材料与基面粘结不紧密,就起不到防水作用。另外,嵌缝材料下面的背衬材料不可忽视,否则会使密封材料三向受力,对密封材料的耐久性和防水性都有不利影响。
    由于基层处理剂涂刷完毕后再铺设背衬材料,将会对两侧基面的基层处理剂有一定的破坏,故基层处理剂应在铺设背衬材料后进行。
    密封材料的嵌填十分重要,如嵌填不饱满,出现凹陷、露嵌、孔洞、气泡,都会降低接缝密封防水质量。嵌填密封材料应符合下列规定:
    1 密封材料可使用挤出枪或腻子刀嵌填,嵌填应连续和饱满,不得有气泡和孔洞。
    2 采用挤出枪嵌填时,应根据嵌填的宽度选用口径合适的挤出嘴,均匀挤出密封材料由底部逐渐充满整个缝隙。
    3 采用腻子刀嵌填时,应先将少量密封材料批刮在缝隙两侧,再分次将密封材料嵌填在缝内,并防止裹入空气。接头应采用斜槎。
    4 密封材料嵌填后,应在表干前用腻子刀进行修整。
5.2.9 卷材或涂料防水层应在地下工程的混凝土主体结构迎水面形成封闭的防水层,本条对变形缝处卷材或涂料防水层的构造做法提出了具体的规定。为了使卷材或涂料防水层能适应变形缝处的结构伸缩变形和沉降,规定防水层施工前应先将底板垫层在变形缝处断开,并抹带有圆弧的找平层,再铺设宽度为600mm的卷材加强层;变形缝处的卷材或涂料防水层应连成整体,并应在防水层上放置φ4Omm~φ6Omm聚乙烯泡沫棒,防水层与变形缝之间形成隔离层。侧墙和顶板变形缝处卷材或涂料防水层的构造做法与底板相同。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载