消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.3 卷材防水层


4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。
4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。
4.3.4 铺贴防水卷材前,基面应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽, 且两层卷材不得相互垂直铺贴。
表4.3.6 防水卷材的搭接宽度
表4.3.6 防水卷材的搭接宽度 
4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 胶粘剂应涂刷均匀,不得露底、堆积;
      2 根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;
      3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;
      4 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;
      5 卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。
4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
      2 卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固;
      3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;
      4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘贴牢固,封闭严密。
4.3.9 自粘法铺贴卷材应符合下列规定:
      1 铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;
      2 外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;
      3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折和起泡;
      4 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;
      5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。
4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:
      1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;
      2 焊接时应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
      3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;
      4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。
4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
      1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
      2 卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;
      3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
      4 卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应涂刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边;
      5 聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。
4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:
      1 卷材宜单层铺设;
      2 在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明水;
      3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开;
      4 立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
      5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。
4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:
      1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;
      2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;
      3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆。
4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
 
Ⅰ 主 控 项 目
4.3.15 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。
      检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
 
Ⅱ 一 般 项 目
4.3.17 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷。
      检验方法:观察检查。
4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
      检验方法:观察和尺量检查。
4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密,保护层厚度应符合设计要求。
      检验方法:观察和尺量检查。
4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。
      检验方法:观察和尺量检查。
条文说明
4.3.1 本条提出卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面,其作用是:1 保护结构不受侵蚀性介质侵蚀;2 防止外部压力水渗入到结构内部引起钢筋锈蚀和碱骨料反应;3 克服卷材与混凝土基面的粘结力小的缺点。一般卷材铺贴采用外防外贴和外防内贴两种施工方法。由于外防外贴法的防水效果优于外防内贴法,所以在施工场地和条件不受限制时一般均采用外防外贴法。
4.3.2 目前国内主要使用的卷材品种是;高聚物改性沥青类防水卷材有SBS、APP、自粘聚合物改性沥青等防水卷材;合成高分子类防水卷材有三元乙丙、聚氯乙烯、聚乙烯丙纶、高分子自粘胶膜等防水卷材。上述材料具有延伸率较大、对基层伸缩或开裂变形适应性较强的特点,适用于地下防水工程。
     我国化学建材行业发展较快,卷材种类繁多、性能各异,各类不同的卷材都应有与其配套或相容的基层处理剂、胶粘剂和密封材料。基层处理剂是涂刷在防水层的基层表面,增加防水层与基面粘结强度的涂料,改性沥青防水卷材可采用沥青冷底子油,合成高分子防水卷材一般采用配套的基层处理剂;卷材的胶粘剂种类很多,胶粘剂应与铺贴的卷材相容。卷材的粘结质量是保证卷材防水层不产生渗漏的关键之一, 《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008对不同品种卷材粘结质量提出了具体的规定;卷材搭接缝施工质量又是影响防水层质量的关键,合成高分子防水卷材的搭接缝应采用卷材生产厂家配套的专用接缝胶粘剂粘结,并在卷材收头处用相容的密封材料封严。
4.3.3 材料是保证防水工程的基础,一个防水系统除了材料本身合格外,必须考虑防水材料及其辅助材料的匹配性。国内许多防水材料生产企业,一般只提供合格的防水材料或辅助材料,施工单位一般不会考虑是否相互匹配,采购后就直接使用在工程中,影响了工程质量。为了不增加过多的试验费用,在进场材料检验的同时,应按其用途将主材和辅材一并送检,并进行两种材料的剪切性能和剥离性能检验。本条对采用胶粘剂和胶粘带的防水卷材接缝进行粘结质量检验作了具体规定,同时在本规范附录D中提出了以下试验方法:
    1 胶粘剂的剪切性能试验方法;
    2 胶粘剂的剥离性能试验方法;
    3 胶粘带的剪切性能试验方法;
    4 胶粘带的剥离性能试验方法。
4.3.4  为了保证卷材与基层的粘结质量,铺贴卷材前应在基层上涂刷或喷涂基层处理剂,基层处理剂应与卷材及其粘结材料相容;基层处理剂施工时应做到均匀一致、不露底,待表面干燥后方可铺贴卷材;当基面潮湿时,为保证防水卷材在较潮湿的基面上的粘结质量,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.5  转角处、变形缝、施工缝和穿墙管等部位是地下工程防水施工中的薄弱部位,为保证防水工程质量,规定在这些部位增铺卷材加强层,并规定加强层宽度宜为300mm一500mm。
4.3.6  我国对卷材与卷材的连接要求采用搭接的方式,为了保证防水卷材接缝的粘结质量,本条提出了铺贴各种卷材搭接宽度的要求,同时保留原规范“铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两
幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴”的内容。
4.3.7  采用冷粘法铺贴高分子防水卷材时,胶粘剂的涂刷质量对卷材防水层施工质量的影响极大,涂刷不均匀、有堆积或漏涂现象,不但影响卷材的粘结力,还会造成材料的浪费。
    不同胶粘剂的性能和施工规定不同,有的可以在涂刷后立即粘贴,有的要待溶剂挥发后粘贴,这些都与气温、湿度、风力等施工环境因素有关,本条提出应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间的原则规定。
    卷材搭接缝的粘结质量,关键是搭接宽度和粘结密封性能。卷材接缝部位可采用专用胶粘剂或胶粘带满粘,卷材接缝粘结完成后,规定卷材接缝处用10mm宽的密封材料封严,以提高防水层的密封防水性能。
4.3.8 采用热熔法铺贴高聚物改性沥青防水卷材时,用火焰加热器加热卷材必须均匀一致,喷嘴与卷材应保持适当的距离,加热至卷材表面有黑色光亮时方可以粘合。加热时间或温度不够,卷材胶料未完全熔融,会影响卷材接缝的粘结强度和密封性能;加热时间过长或温度过高,会使卷材胶料烧焦或烧穿卷材,从而导致卷材材性下降,防水层质量难以保证。
    铺贴卷材时应将空气排出,才能粘贴牢固;滚铺卷材时缝边必须溢出热熔的改性沥青胶料,使接缝粘贴牢固、封闭严密。
4.3.9 采用自粘法铺贴卷材时,首先应将隔离层全部撕净,否则不能实现完全粘贴。为了保证卷材与基面以及卷材接缝粘结性能,在温度较低时宜对卷材和基面采用热风加热施工。采用这种铺贴工艺,考虑到施工的可靠度、防水层的收缩,以及外力使缝口翘边开缝的可能,规定卷材接缝口用密封材料封严,以提高防水层的密封防水性能。
4.3.10 本条对PVC等热塑性卷材的搭接缝采用热风焊机或焊枪进行焊接的施工要点作出规定。
    为确保卷材接缝的焊接质量,规定焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝结合面的油污、尘土、水滴等附着物擦拭干净后,才能进行焊接施工。同时,焊缝质量与热风加热温度和时间、操作人员的熟练程度关系极大,焊接施工时必须严格控制,焊接处不得出现漏焊、跳焊或焊接不牢等现象。
4.3.11 聚乙烯丙纶卷材复合防水体系,是用聚合物水泥防水胶粘材料,将聚乙烯丙纶卷材粘贴在水泥砂浆或混凝土基层上,共同组成的一道防水层。聚合物水泥防水粘结材料是由聚合物乳液或聚合物再分散性粉末等聚合物材料和水泥为主要材料组成,不得使用水泥原浆或水泥与聚乙烯醇缩合物混合的材料;聚乙烯丙纶卷材应采用聚乙烯成品原生料和一次复合成型工艺生产;聚合物防水胶粘材料应与聚乙烯丙纶卷材配套供应。本条对其施工要点作出了规定。施工时还应符合《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS 199的规定。
4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材是在一定厚度的高密度聚乙烯膜面上涂覆一层高分子自粘胶料制成的复合高分子防水卷材,归类于高分子防水卷材复合片树脂类品种FS2,其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一二级的地下防水工程单层使用时也能达到防水规定的要求。
     高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工。施工时将卷材的高分子胶膜层朝向主体结构空铺在基面上,然后浇筑结构混凝土,使混凝土浆料与卷材胶膜层紧密地结合,防水层与主体结构结合成为一体,从而达到不窜水的效果。卷材的长边采用自粘法搭接,短边采用胶粘带搭接,所用粘结材料必须与卷材相配套。
     本条规定了高分子自粘膜防水卷材施工的基本要点,为保证防水工程质量,应选择具有这方面施工经验的单位,并按照该卷材应用技术规程或工法的规定施工。
4.3.13 卷材防水层铺贴完成后应立即做保护层,防止后续施工将其损坏。
     顶板防水层上应采用细石混凝土保护层。机械回填碾压时,保护层厚度不宜小于70mm;人工回填土时,保护层厚度不宜小于50mm。条文中规定细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层,目的是防止保护层伸缩变形而破坏防水层。
     底板防水层上要进行扎筋、支模、浇筑混凝土等工作,因此底板防水层上应采用厚度不小于50mm的细石混凝土保护层。侧墙防水层的保护层可采用聚苯乙烯泡沫塑料板、发泡聚乙烯、塑料排水板等软质保护层,也可采用铺抹30mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。高分子自粘胶膜防水卷材采用预铺反粘法施工时,可不做保护层。
4.3.14 本条对卷材防水层分项工程检验批的抽样检验数量作出规定。
4.3.15 由于考虑到地下工程使用年限长,质量要求高,工程渗漏维修无法更换材料等特点,防水卷材产品标准中的某些技术指标不能满足地下工程的需要,故本规范附录第A.1节中列出了防水卷材及其配套材料的主要物理性能。
    性能指标依据下列产品标准:
    1 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242
    2 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967
    3 《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952
    4 《三元乙丙橡胶防水卷材》GB 18173.1(代号JL1)
    5 《聚乙烯丙纶复合防水卷材》GB 18173.1(代号FS2)
    6 《高分子自粘胶膜防水卷材》GB 18173.1(代号FS2)
    7 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441
    8 《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260
    9 《沥青基防水卷材用基层处理剂》JC/T 1069
    10 《高分子防水卷材胶粘剂》JC 863
    11 《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942
4.3.16 转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位是防水层的薄弱环节,由于基层后期产生裂缝会导致卷材或涂膜防水层的破坏,因此本规范第4.3.5条和第4.4.4条第4款已作规定,基层阴阳角应做成圆弧,卷材或涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位,应增设卷材或涂料加强层。为保证防水的整体效果,对上述细部构造节点必须精心施工和严格检查,除观察检查外还应检查隐蔽工程验收记录。
4.3.17 实践证明,只有基层牢固和基面干燥、洁净、平整,才能使卷材与基面粘贴牢固,从而保证卷材的铺贴质量。
    基层的阴阳角是防水层应力集中的部位,铺贴高聚物改性沥青防水卷材时圆弧半径不应小于50mm,铺贴合成高分子防水卷材时圆弧半径不应小于20mm。
    冷粘法铺贴卷材时,卷材接缝口应用与卷材相容的密封材料封严,其宽度不应小于10mm。热熔法铺贴卷材时,接缝部位的热熔胶料必须溢出,并应随即刮封接口使接缝粘结严密。热塑性卷材接缝焊接时,单焊缝搭接宽度应为60mm,有效焊缝宽度不应小于30mm;双焊缝搭接宽度应为80mm,中间应留设10mm~20mm的空腔,每条焊缝有效焊缝宽度不宜小于10mm。
4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材时,应先铺平面,后铺立面,平面卷材应铺贴至立面主体结构施工缝处,交接处应交叉搭接,这个立面交接部位称为接槎。
    混凝土结构完成后,铺贴立面卷材时应先将接槎部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷材接槎的搭接宽度:高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
4.3.19 本条规定卷材保护层与防水层应结合紧密、厚度均匀一致,是针对主体结构侧墙采用软质保护层和铺抹水泥砂浆保护层时提出来的。
4.3.20 卷材铺贴前,施工单位应根据不同卷材搭接宽度和允许偏差,在现场弹出基准线作为标准去控制施工质量。 
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载