消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法


D.2.1 试样制备应符合下列规定:
      1 防水卷材表面处理和胶粘剂的使用方法,均按生产企业提供的技术要求进行;试样粘合时应用手辊反复压实,排除气泡。
      2 卷材一卷材剥离强度试样应将与胶粘剂配套的卷材纵向裁取300mm×200mm试片2块,按图D.2.1(a)所示,用胶粘剂进行粘合,在粘合的试样上截取5个宽度为(50±1)mm的试件。
图D.2.1 卷材一卷材剥离强度试样及试验
图 D.2.1 卷材一卷材剥离强度试样及试验
D.2.2 试验条件应按本规定第D.1.2条的规定执行。
D.2.3 试验程序应符合下列规定:
      1 将试件未胶接一端分开,试件应稳固地放入拉伸试验机的夹具中,试件的纵向轴线应与拉伸试验机、夹具的轴线重合。夹具内侧间距宜为(100±5)mm,试件不应承受预荷载,如图D.2.1(b)所示。
      2 在标准试验条件下,拉伸试验机应以(100±10)mm/min的拉伸速度将试件分离。
      3 试验结果应连续记录直至试件分离,并应在报告中说明破坏形式,即粘附破坏、内聚破坏或卷材破坏。
D.2.4 试验结果应符合下列规定:
      1 每个试件应从剥离力和剥离长度的关系曲线上记录最大的剥离力,并按式(D.2.4)计算最大剥离强度。
σT=F/B        (D.2.4)
    式中: σT——最大剥离强度(N/50mm);
                 F——最大的剥离力(N);
                 B——试件粘合面宽度50mm。
      2 计算试验结果时,应舍去试件距拉伸试验机夹具10mm范围内的破坏及从拉伸试验机夹具中滑移超过2mm的数据,用备用试件重新试验。
      3 每个试件在至少100mm剥离长度内,由作用于试件中间1/2区域内10个等分点处的剥离力的平均值,计算平均剥离强度。
      4 试验结果应以每组5个试件的算术平均值表示。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载