4.6 质量检查


4.6.1 模板、支架杆件和连接件的进场检查,应符合下列规定:
    1 模板表面应平整;胶合板模板的胶合层不应脱胶翘角;支架杆件应平直,应无严重变形和锈蚀;连接件应无严重变形和锈蚀,并不应有裂纹;
    2 模板的规格和尺寸,支架杆件的直径和壁厚,及连接件的质量,应符合设计要求;
    3 施工现场组装的模板,其组成部分的外观和尺寸,应符合设计要求;
    4 必要时,应对模板、支架杆件和连接件的力学性能进行抽样检查;
    5 应在进场时和周转使用前全数检查外观质量。
4.6.2 模板安装后应检查尺寸偏差。固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞,应检查其数量和尺寸。
4.6.3 采用扣件式钢管作模板支架时,质量检查应符合下列规定:
    1 梁下支架立杆间距的偏差不宜大于50mm,板下支架立杆间距的偏差不宜大于100mm;水平杆间距的偏差不宜大于50mm。
    2 应检查支架顶部承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件数量,采用双扣件构造设置的抗滑移扣件,其上下应顶紧,间隙不应大于2mm。
    3 支架顶部承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件拧紧力矩,不应小于40N·m,且不应大于65N·m;支架每步双向水平杆应与立杆扣接,不得缺失。
4.6.4 采用碗扣式、盘扣式或盘销式钢管架作模板支架时,质量检查应符合下列规定:
    1 插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度,不应超过650mm;
    2 水平杆杆端与立杆连接的碗扣、插接和盘销的连接状况,不应松脱;
    3 按规定设置的竖向和水平斜撑。

条文说明
4.6.3 本条规定了采用扣件钢管架支模时应检查的基本内容和偏差控制值。检查中,钢管支架立杆在全长范围内只允许在顶部进行一次搭接。对梁板模板下钢管支架采用顶部双向水平杆与立杆的“双扣件”扣接方式,应检查双扣件是否紧贴。