3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本标准。
3.1 泡沫喷雾灭火装置 foam-spray extinguishing equipments
    由储液罐、泡沫灭火剂、动力瓶组、驱动装置、减压装置、分区阀、单向阀、泡沫喷雾喷头、控制盘、管网等部件组成的灭火装置。
3.2 动力瓶组 power cylinders
    由氮气及贮存容器、容器阀、安全泄放装置、检漏装置等组成,工作时能使灭火装置的压力保持在设计工作压力范围的一种专用组件。
3.3 瓶组贮存压力 storage pressure of cylinders
    瓶组内按最大充装压力灌装氮气,氮气充压后在20℃环境中的平衡压力。
3.4 连续供给时间 continuous supply time
    泡沫喷雾灭火装置在储液罐最大工作压力下,在装置最大设计流量的条件下,自泡沫喷雾喷头喷出泡沫灭火剂到泡沫灭火剂喷射结束的时间。
3.5 储液罐最大工作压力 maximum working pressure of tank
    装置启动后,动力瓶组的氮气经过减压装置进入储液罐至泡沫喷雾喷头喷洒泡沫灭火剂结束过程中允许的最大压力。