消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.11 单向阀


5.11.1 生产单位应给出贮存压力、最大工作压力、最小工作压力的具体数值。
5.11.2 单向阀应符合GA 400-2002中5.7.1、5.7.2、5.7.4~5.7.9的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载