5.14 安全泄放装置


5.14.1 泄放动作压力
    氮气动力瓶组、驱动气体瓶组上应设置安全泄放装置,其泄放动作压力设定值应不小于1.25倍瓶组最大工作压力,但不大于部件强度试验压力的95%。泄压动作压力范围为设定值的(1±5%)倍。
5.14.2 耐腐蚀和耐温度循环性能
    安全泄放装置耐腐蚀性能和耐温度循环性能应符合GA 400-2002中5.10.2、5.10.3的要求。